Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw)
Robert Malý:
Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít.
Fuk Tomáš:
Citace: Robert Malý 08.10.2008, 00:22
Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít.
Tyto údaje byste měl najít v dokumentaci kotle.
Pokud byste si to chtěl spočítat sám, tak k tomu potřebujete více informací (zjednodušeně - jak jsou topení zapojena).
Kamil Novák:
Citace: Robert Malý 08.10.2008, 00:22
Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr .....
Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na 3x400V).
Fuk Tomáš:
Citace: Kamil Novák 08.10.2008, 02:32
Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na 3x400V).
Možná drobné upřesnění - platí to, jestliže jsou topné elementy zapojeny symetricky na všechny 3 fáze. Což je sice velmi pravděpodobné, ale nikoli na 100% jisté.
Opravdu to chce ověřit pohledem do dokumentace ;)
Robert Malý:
Citace: Kamil Novák 08.10.2008, 02:32
Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na 3x400V).
Mohu vědět podle jakého vzorce jste to vypočítal.To by mohl stačit kabel CYKY 5x2,5C a jistič trojfázový16A.