Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
Vladimír Pašek:
Ano, to je ono. Takže je-li do paneláku od HDS k el.měr. rozvaděči přívod CYKY 4Bx35 je vhodné pro tento vodiči použít CY16mm2 (= cca polovina největšího ochranného vodiče) ?
Rozmahel Vladimír:
No ono je to trochu jinak. Pokud by to pospojování v případě poruchy mělo přebírat funkci PEN, potom musí mít stejný průřez jako PEN. U vás tedy 35mm2. Ta tab. 54.3. zde je pro účel přepočtu průřezu na jiný materiál. Je to ten druhý sloupec vedle S/2. U průřezu 35mm2 se dá použít prostřední řádek tabulky.
D.Holoubek:
O jaké pospojování se jedná?? Jaké pospojování ve stoupačce??
Pro HOP platí nová ČSN 332000-5-54 čl. 544 , průřezu je stanoven minimální 6 Cu , stanovení maximální průřezu zde není a může být rovný vodiči PEN.
Doplňující pospojování se provádí např. v koupelnách , prádelnách.
Chápu to , že další vodič v instalční šachtě má nahradit stávající kovová potrubí, které se demontuje a je velice reálné nebezpečí od odpojení stávajících doplňujících pospojování , resp. rozpojení obodů uzavírajících se přes kov.potrubí. Toto nebezpečí nelze v žádném případě opominout. Byty nepodléhají revizím a jejich instalace bývá žalostná a může být nebezpečná.