Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
Rozmahel Vladimír:
U Vašeho případu stoupačky paneláku by jste měl prohlédnout domentaci el.instalace objektu. Samozřejmě, např.při rekonstrukci stoupaček, je vhodné posílit v případě nutnosti i takovýto vodič hl.pospojování s ohledem na dnešní předpisy. Tady je důležitá poznámka N pod čl.544.1.1. ČSN 33 2000-5-54 ed.2 pro sítě TNC, což bude asi váš případ. Ta říká, že by se mělo zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hl.pospojování jeho funkci. V tomto případě je třeba vodič pospojování dimenzovat jako vodič PEN. Tady pak platí tabulka 54.3 a hodnoty S/2 jak jste uvedl, od průřezu 35mm2 a výše.
Štefan Beláň:
ZVažovatCitace: Rozmahel Vladimír 30.09.2008, 13:21
...... mělo zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hl.pospojování jeho funkci. V tomto případě je třeba vodič pospojování dimenzovat jako vodič PEN. Tady pak platí tabulka 54.3 a hodnoty S/2 jak jste uvedl, od průřezu 35mm2 a výše.
TO: Rozmahel
Uvažovat tímto směrem v případě plynového potrubí je ze zásady naprosto špatně.
Jak už jsem uvedl a Vy potvrdil, nesmí se plynové potrubí používat jako ochranný vodič, a proto nelze na přemostění plynoměru ani na připojení plynového potrubí aplikovat podmínky pro ochranné vodiče spojené s PEN.
Pospojování musí být zhotoveno tak, aby ani v případě poruchy nemohlo dojít k situaci, že by plynové potrubí nahradilo ochranný vodič. (no)
TO: Pašek
Pro přemostění plynoměru je naprosto postačující vodič Cu-4,0 mm2 a pro zvýšení mechanické odolnosti lze jen doporučit Cu-6,0 až 10,0 mm2.
Rozmahel Vladimír:
Chápu Vaši výtku, ale asi došlo k "provozní slepotě". Pan Pašek se 2x ptal na průřez stoupacího vodiče hl.pospojování jdoucího panelákem. Pro ten plynovod je to jasně tak jak jste uvedl.
Měl jsem na mysli to, že pokud je v objektu HDV TNC stoupačka, stará voda v kovu je všude v jádrech pospojovaná a mnohdy se z ní stává vodič a např.bude provedena výměna vody za plast, potom bych tam navrhl ten průřez jak jsem uváděl. V případě přerušení PEN někde ve stoupačce, se automaticky vše uzavírá přes tyto pospojovací vodiče a proto by měly mít dostatečný průřez. Neměl jsem na mysli plynovod, i když norma není závazná, bylo by to příliš odvážné. :D
Štefan Beláň:
TO: Rozmahel
(poklona) No jasně, špatně (asi moc rychle) jsem četl ten příspěvek před Vaší odpovědí. (doh) (Poslal: Vladimír Pašek......Pos láno: Dnes v 12:00)
V tomto případě s Vaší odpovědí naprosto souhlasím a omlouvám se. :-[
Rozmahel Vladimír:
To je moucha, netřeba se omlouvat. Na usmířenou bychom měli příležitostně v Brně vysát několik stařen.
(drinks) / pro mimobrněnské / stařena = Starobrno :D
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana