Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
Zezelenaly:
Chtel by jsem si nechat zhotovit el. pripojku k pozemku a chtel by jsem si nechat umistit pojistkovou skrin a elektroměr primo na sloupu existujiciho nadzemniho elektrickeho nn vedeni kde by vedeni koncilo zasuvkou s krytim proti vode 3x 230V - tim by myslim odpadlo nustnost ohlaseni ci vedeni stavebniho rizeni na propjku ? .. (nestavel bych zadnej patnik a pod. ).
Pripojovano by bylo par spoterebicu jako treba sekacka a pod.
Slo by podle norem zhotovit jak hlavni pojistkovou skrin , elektromer a jistice za elektromerem i zasuvku (vse v jedne skrince) na sloupu stavajciho verejneho nn vedeni ?.
Lubomír Jindra:
, podle norem by to jistě šlo, ale nevím jestli budou chtít rozvoďáci váš elektroměrový rozvaděč na svůj sloup ;)
Radek Kroutil:
Stejně musíte zažádat na místní rozvodné závody o staveništní či jinou přípojku (nové odběrné místo) a ti vám ve schválení přesně popíšou jak to máte udělat...
akademik.richard:
Na sloup vám elektroměr nenechají dát. Postavte si na kraji svého pozemku elektroměrový pilíř a distributor už vám přípojku zhotoví na svůj náklad. Vy zaplatíte připojovací poplatek.
MilanKnop:
TO akademik. richard
Přípojka v tomto případě je pouze svod ze sítě nn a přípojková skříň na sloupu. Z přípojkové skříně dále vede už HDV a to si musí nechat zhotovit zákazník už na svůj náklad.