Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?  (Přečteno 56576 krát)
... z davu semináře
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 01.10.2005, 21:30 »

kolegové elektrikáři dozvědel jsem se ža bude nové označení kabelů a že se ruší "B"A" označení místo toho bude pouze "D" je to pravda? dík M.Provazník Z davu semináře  1.10.2005 21:30

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Horák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.10.2005, 11:42 »

Nové značení vodičů barvami dle nové ČSN 33 0166 najdeten na stránce zde!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.10.2005, 16:31 »

Dejme tomu, že pro přehlednost si zapamatuji, že u pevně instalovaných kabelů značí písmeno "O",  podobné číslici 0, že zde není zeleno/žlutý PE vodič. "J" naopak že tam "Je". Obdobně u šňůr "X" značí PE "vyškrtnuto" - není tam a "G" (podobné např. 3"C" ),  že tam je. Dobrá. Pak ale bude matoucí informace, že "3-O" není obdobou dřívější 3D ale 3A, která je značena bez písmene. Logice by spíše odpovídalo značení obrácené: 3-O=3D, 3=3A (i bez modré N). Obdobně v případě kabelů s PE žílou. Pamatovat si při odvozování typu ještě to, že méně často používané kabely 3D a 4C jako by byly do nového označení zařazeny později, tak na ně nezbylo již použité nové označení 3-O které již schlamstl 3A kabel nebo 4-J po 4B kabelu, pro který by bylo zapamatovateln ější označení 4 (není zde modrá)způsobí asi docela chaos. Pohyblivá šňůra 4-G může být pak jak 4B tak 4C. Nezdá se mi nové označení moc přínosné, když už, tak to mohlo být propracováno v EU lépe. Vím ale, že napsat tento příspěvek je asi vše, co mohu v této věci dělat...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 02.10.2005, 20:48 »

Já nevím, ale pokud nevymře "stará garda" prodejců, zásobovačů a montérů, budu v projektu (samozřejmě pro stavby na území ČR) uvádět "alikvótní kabel za CYKY 5Cx...." apod. České (československé),  jednoduché označení nemělo a nemá chybu

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.10.2005, 21:23 »

Asi proto, že to nemá chybu, se to musí změnit. Nějakou činnost musí tam "nahoře" občas vykázat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Libušák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.10.2005, 08:52 »

Pláčete dobře, ale na špatném hrobě. Kabely už jsou značené novým značením a ti, kdo odmítají tuto realitu přijmout, narazí. Je mi jasné, že ke všem zmatkům a chybám v projektech přibudou ještě zmatky ve značení kabelů. Napadlo někdy někoho z vás tvrdohlavých projektantů, že se sami připravujete o práci? Pracuji ve firmě, která obchoduje s elektroinstala čním materiálem. Dnes a denně se potýkám s projekty podobných tvrdohlavců, kteří ignorují měnící se normy a označení a zapisují do svých projektů neexistující vypínače, přístroje a teď tedy i kabely. Jsou to lidé, kteří do projektu dají cokoli, jen aby mohli shrábnout penízky a o realizaci už se nestarají.
Jak dlouho myslíte, že budou zákazníci zadávat práci projektantům, kteří plodí nesmyslné a nerealizovatel né projekty?
Já se přiznávám, že tlačím na zákazníky, aby takové tvrdohlavce ignorovali. A přitvrdím.
Zdraví Karel Libušák
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2005, 09:04 »

To Libušák: co myslíte tím,starat se o realizaci?Snad nemyslíte vážně,že by se měl projektant starat o provedení samotné zakázky.Pokud se nepletu tak od toho je tu stavební dozor.S projektantem se řeší jen určité neshody a změny,ale v oboru elektro si to většinou sám vyřeší šikovný zhotovitel a sám změnu zakreslí do PD.
K novému značení kabelů- budem se s tím muset smířit.Je třeba si uvědomit,že s tím prostě nikdo nic nenadělá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Kostka
« Odpověď #7 kdy: 03.10.2005, 10:40 »

To: Karel Libušák
Já bych to ze své pozice viděl právě opačně.
Když firma, která dodává materiál, neví co to je CYKY 5Cx.. nebo se tváří, že staré označení vypínače, přístroje mebo kabelu je problém, pak už je to jen její problém. Můj už nebude. Na takovou firmu se již nikdy neobrátím. Naštěstí velké a solidní firmy nabídnou, bez keců, stejný výrobek s novým značením. V jejich katalogu je uveden i starý název. Žádný problém.
Profíci si navzájem rozumí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 03.10.2005, 14:52 »

Přesně tak. Až si budu např.kupovat 5000 m kabelu ve starých kódech, kdo mě z prodejců odmítne ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 03.10.2005, 15:19 »

Zvyk je železná košile a naše staré značení je mi o hodně bližší. Do PD u situaček uvádím toto staré značení pro lepší přehled. V tabulce výpisu materiálu pak přiřazuji k příslušnému vedení (WL...,  WS... a pod.) nové značení a hned v dalším sloupci pro orientaci značení staré. V excelu to moc práce navíc nedá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 03.10.2005, 22:42 »

Ať žije unie hurááááá
Proč se logické a tím jednoduché věci neučí unie od nás? Já to vím. Protože si to nikdo z legislativců neprohlídne, nerozumí, nezájem, němci to mají určitě lepší a basta fidli.
Ještě že alespoň fyzikální zákony snad budou platit.
Ty tak snadno nikdo nezmrví.
No nic takový úlet, snad se to zase naučíme co také jiného že.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 03.10.2005, 23:32 »

Taky koukám, že se jaksi nenašlo označení pro 3b

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 04.10.2005, 10:53 »

Nedovedu si zrovna moc reálně představit, jak okolní státy EU, především ale němci, přebírají nějaké naše, byť i sebelepší technické normy či značení dle z jejich pohledu "zaostalého československa". Vzhledem k tomu, že jsme v EU outsideři, asi s tím naši zastupující politici těžko něco udělají i kdyby náhodou o dané problematice něco věděli. Pak se, obrazně řečeno, může vyhandlovat převzetí systému SHUKO za nějaký jiný neelektrotechn ický ústupek z opačné strany.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 04.10.2005, 13:14 »

Čím více nad tím přemýšlím, tím více se mi to nelíbí. Protože:
1. Kromě fázových vodičů máme dva „extrovní“,  modrý a žlutozelený. Oba mohou, ale nemusí být v kabelu obsaženy, neboli ano nebo ne. Z kombinatoriky je to 2*2=4 možné případy. Proto v ČR byly 4 písmena,
A až D.
2. U třeba „pevných“kabelů jsou písmena jen dvě
(O a J) tudíž nemohou tento fakt z podstaty věci postihnout. Třetí varianta, vzniklá vynecháním písmena, může dokonce vést k chybám (nebylo písmeno třeba jen zapomenuto ? A nebo opravdu chcete kabel bez O či J ?)
3. Když kód žil je písmenový a tím odlišitelný od počtu žil, nebyl zaveden oddělovací znak jako teď
(-). Proč ? Zbytečně narůstá znaková délka kódu.
4. A do objednávky kabelu kód 4 (dříve 4C) budu muset psát, že to je aplikace na připojení dvouobvodového kovového lustru ? (viz pozn. *) v tabulce kódů).
5. A když budu připojovat trafo 2x380/x V v kovové bedně, tak namísto kabelu 3B musím použít 4-J a jedna žíla nezapojena ?   Čtvrtina ceny kabelu znehodnocena ?
6. Je výše uvedené logické, naši zástupci v různých elektrotechnic kých eurokomisích ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.10.2005, 15:58 »

Mám za to, že se pomlčka mezi těmito znaky neuvádí. Nepochopil jsem ale, proč mají jiné značení (O,J) pevné kabely, zatímco šňůry, či ohebné lanované kabely X,G pro vyjádření stejné informace. Přece typ, vlastnosti a provedení izolace a jader kabelu udává souhrn předchozích znaků. Na jednom místě se informace zdvojuje, aby se na druhé straně požadovaných informací nedostávalo a pro jistotu bylo zapamatování a odvozování komplikovanějš í.

Ták, to jsme si pěkně postěžovali. Docela bych rád, aby tyto názory brzy převálcoval pádnými argumenty někdo z oněch zástupců různých elektrotechnic kých eurokomisí, jenže to by musel někdo z nich tyto diskuze číst, o čemž si skoro žádné naděje nedělám. Schválně...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 09.10.2005, 21:39 »

Normálně jsem chtěl ještě něco doplnit, ale moje autocenzura zapracovala, tak z toho zbylo jen toto.
Au ouvej jejejeje no toto.
zbytek jsem si celý vymazal, (nemá to fakt asi cenu).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #16 kdy: 10.10.2005, 07:18 »

Stejně jsem přesvědčen, že bez ohledu na nové značení bude většina elektrikářů stále používat staré značení, rozumní výrobci se také nebudou bránit používat nové i staré označení současně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Kavalec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.10.2005, 09:19 »

To znamená ,  že kabel CYKY 2Ax1,5 se přestane prodávat a na místo toho budu muset použít kabel CYKY-O 3x1,5 ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Která norma řeší značení vodičů v rozvaděčích?
 Neznáte někdo označení starých kabelů a vodičů?
 Znamená značení L1, L2, L3 automaticky pouze síť 3x400V?
 Jaké by mohlo být označení kabelu s fialovou žílou ?
 Ako je to s farebným odtienom modrého vodiča?
 Je někde na internetu popsáno staré značení vodičů a kabelů?
 Jaké je správné označení sítě za rozdělením (TN-C / ...S)?
 Jaké mají význam "kulaté míče" na zemnících lanech vvn?
 Jaké je značení konstrukce kabelů ?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Ako značiť káble v rodinnom dome?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 PHOENIX CONTACT: tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Jaké je správné barevné značení vodičů pro Kanadu?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 Kde se dá nalézt písmenné značení jistících, chránících atd. prvků?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Řeší nějaká norma značení kontaktů relé, stykačů apod.?
 TIP na označování technických zařízení.
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 Od kdy se značí PE, PEN pouze jako E?
 TIP na mechanický štítkovač Dymo
 Průmyslové značení kabelů
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 Co znamená značení pomocných kontaktů Typ A Složení Kontaktu V/Z?
 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Existuje norma pro barevné označení sdělovacích kabelů?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 25 dotazů.