Jak efektivně připojit chatku?
Jan Alin:
Citace: Jirka123 17.09.2008, 21:55
chtěl bych pouze od elektroměru a na konci,mít všechny tři fousy spojené,jde mi o to zda po 150m bude úbytek napětí menší
Úbytek bude menší protože impedance části obvodu klesne ale tohle řešení má jednu nevýhodu. Při zkratu na konci se napětí rozdělí zhruba v poměru impedancí (velice zjednodušeně) a pokud bude na vašem kabelu třikrát silnější fáze než PEN tak na PEN bude v té chvíli zbývat větší napětí což je opak toho co je vhodné pro bezpečnost.
Vladimír Kadlec:
Ještě by bylo dobré upozornit na jednu okolnost: Při vzdálenosti chatky 200 metrů (či přesněji 150 metrů) by bylo potřeba provést uzemnění vodiče PEN v síti TNC nebo vodiče PE v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3N12, zemní odpor uzemnění by neměl být větší než 5 ohmů. V tomto případě by již nebyl takový rozdíl impedancí mezi fázovým vodičem (tvořeným 3-mi spojenými fázovými žílami kabelu) a vodičem PEN jak uvádí kolega Alin.
Fuk Tomáš:
Citace: Vladimír Kadlec 18.09.2008, 08:38
Ještě by bylo dobré upozornit na jednu okolnost: Při vzdálenosti chatky 200 metrů (či přesněji 150 metrů) by bylo potřeba provést uzemnění vodiče PEN v síti TNC nebo vodiče PE v síti TN-S dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.3N12, zemní odpor uzemnění by neměl být větší než 5 ohmů. V tomto případě by již nebyl takový rozdíl impedancí mezi fázovým vodičem (tvořeným 3-mi spojenými fázovými žílami kabelu) a vodičem PEN jak uvádí kolega Alin.
Dovolil bych si trochu oponovat. Odpor jedné žíly (kabelu AYKY 4x16) délky 150 m bude 0,27 ohm. Tedy 3 žíly paralelně 0,09 ohm, PEN 0,27 ohm. Přizemnění PEN v řádu 5 ohm nemá praktický vliv na odpor PEN.
Jako mnohem účelnější se jeví třífázový obvod - v případě ideálního rozložení zátěže bude úbytek na PEN nulový a úbytek na fázovém vodiči třetinový oproti jednofázovému obvodu L+PEN, tedy ještě menší než při zamýšleném paralelním spojení tří fázových vodičů. Nemluvě o bezpečnějším rozdělení napětí při zkratu, jak píše pan Alin.
SMILEK:
Citace: Fuk Tomáš 18.09.2008, 09:39
Dovolil bych si trochu oponovat. Odpor jedné žíly (kabelu AYKY 4x16) délky 150 m bude 0,27 ohm. Tedy 3 žíly paralelně 0,09 ohm, PEN 0,27 ohm. Přizemnění PEN v řádu 5 ohm nemá praktický vliv na odpor PEN.
Tady bych spíše viděl snahu normotvůrce mít kabel po určitých vzdálenostech přizemněn kvůli případnému přerušení PEN (z hlediska vyloučení nebezpečného dotyku, ne kvůli snížení odporu PEN vodiče samotného) :).
Fuk Tomáš:
Citace: Pavel Smílek 18.09.2008, 12:12
Tady bych spíše viděl snahu normotvůrce mít kabel po určitých vzdálenostech přizemněn kvůli případnému přerušení PEN (z hlediska vyloučení nebezpečného dotyku, ne kvůli snížení odporu PEN vodiče samotného) :).
Bezpochyby! Přerušený PEN je pěkná patálie.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana