Jak efektivně připojit chatku?
Jirka123:
Chci připojit 150m vzdálenou chatku, kde budu použito pouze světlo, a drobné spotřebiče...
Bylo mi doporučeno ayky 4x16 ale mám prý počítat s úbytkem napětí.
Tak se chci dotázat, zda když použiji všechny volné žíly v kabelu na vedení jedné a té samé fáze, zda to bude úbytek menší nebo zda mi toto doporučujete, protože jinak budou tři fousy stejně nevyužité...
popř. zda by se dal na toto použít i ayky 4x10 a dále co by se mohlo dít při větším úbytku napětí se spotřebiči.
Pavel Tesař:
Určitě udělejte třífázové připojení. Kabel AYKY 4Bx16 v zemi při jištění před elektroměrem 3x20A a vzdálenosti cca 150 m je vyhovující.
Jirka123:
(poklona) za odpověď,ale zapoměl jsem dodat,že třífázové vedení nechci....
chtěl bych pouze od elektroměru a na konci,mít všechny tři fousy spojené,jde mi o to zda po 150m bude úbytek napětí menší .....
(poklona)
Michal Kolesa:
Pokud by jste to spojil nastal by mezifázový zkrat
Patrik Augustin:
pane kolesa> asi jste nepochopil co se za dotazem skrva a to je to jestli se daji z ctyrvodicoveho kabelu 3 krajni vodice(cerna,hneda,cerna) spojist pod jednu svorku 1f jistice a tim jakoby zvysit prurez krajniho vodice a jestli se tim snizi ubytek napeti na kabelu pri delce 200m.Takze by kabel byl jakoby 2A.
Aspon takhle jsem to pochopil ja.
Navigace
[0] Index zpráv