Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?

(1/2) > >>

Pepa123:
Budu mít zapojeno 5 halogenových svítilen určených pro venkovní osvětlení (vedeno dvoužilově),  
je možné od techto lamp vytáhnout dvě zástrčky(230V).
Budou v řadě v délce cca 100 metrů.
Předem bych chtěl říci, že jsem strojař a do oboru elektro vám nechci fušovat, jen nechci před elektrikářem vypadat jako úplný neznaboh.

Štefan Beláň:
Vedeno dvoužilově  :o, to je jako vedeno 12V? ::)

Musíte toho na sebe prásknout víc. :)

Jištění obvodu, průřez kabelu, napětí .... atd. :-\

Pepa123:
Vse je zatím ve fázi promýšlení v mé hlavě.
Jde o osvětlení běžecké dráhy, známý mi sehnal halogenové žárovky 400W bude jich zapojeno 5 na délce 100m.
Na krajních bych chtěl mít vytažené zásuvky.
Byl byste ochoten poradit jaký jistič, kabel apod.
Bude to zapojovat elektrikář který má jističe doma různě vymontované a již použité.
Kabel budeme kupovat.
Bohužel jsme zájmové sdružení a máme hluboko do kapsy.

Štefan Beláň:
TO: Pepa123

No tak teď už je to jasnější. :)
Výkon 2000W je na 1 fázové napojení celkem v pořádku. Hliníkový kabel by musel být 16 mm2, takže kabel Cu. Předpokládám, že kabel bude uložený v zemi.

Minimální průřez na 100m je CYKY 3x4,0 mm2 (zapomeňte na dvoužilový!). Nevím k jakému účelu mají sloužit zásuvky. Pokud Vám stačí 16A (3600W),  je možné jistit celý obvod 16A, ale na zásuvky Vám už zbývá jen cca 1600W.

Pokud chcete větší výkon, je nutné použít kabel CYKY 3x6,0 mm2 a přívod jistit větším jističem (např. 25A). V tomto případě musíte každé svítidlo a každou zásuvku při odbočení jistit (svítidla 6-10A, zásuvky 10-16A). 

Zvážil bych, zda nebude v tomto případě (větší výkon) vhodnější použít 3fázové napojení kabelem CYKY 5x4,0 mm2 a nebo 5x6,0 mm2. ::)

PS: Nezapomeňte, že je nutné v každém případě použit proudový chránič 30 mA. (!)

Pepa123:
Já vám moc  (poklona) . Jen ten kabel nepůjde v zemi ale půjde vrchem (bývalá jeřábová dráha). Měl by být chráněn např. husím krkem, nebo lze koupit vodeodolný (jde mi o puchření apod),  Jinak ty zásuvky budou pouze maximálně na žárovku.