Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/? Nejedná sa o byt ani rodinný dom.
|
|
|
|
|
Vladimír Halmo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2008, 15:01 » |
|
V kúpelniach sa predsa vonkajšie vplyvy neurčujú; postupuje sa podľa STN 33 2000-7-701: Priestory s vanou alebo sprchou.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2008, 15:35 » |
|
TO: Halmo Jakkoliv se zdá Vaše otázka absurdní a proti všem zvyklostem, musím přiznat, že je to nový pohled na prostory (místnosti) s vanou nebo sprchou. Nikdy by mne podobný dotaz tak nezaskočil a rovnou bych odpověděl - nesmí.Skutečnost je ale jiná. Podle nové normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 stačí, když bude přívod do rozvodnice chráněný proudovým chráničem 30 mA. Potom nenacházím žádný jiný článek, který by zakazoval umístit rozvodnici do tohoto prostoru. Stále ale cítím, že by bylo vhodné, a pokud to je možné, umístit rozvodnici mimo tento prostor a nebo minimálně do vzdálenosti za bývalou zónu 3, tj. cca 3m od vany.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Vladimír Halmo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.09.2008, 16:07 » |
|
Dakujem za vyjadrenie pán Beláň; súhlasím s Vašim názorom.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2008, 18:08 » |
|
V kúpelniach sa predsa vonkajšie vplyvy neurčujú; postupuje sa podľa STN 33 2000-7-701: Priestory s vanou alebo sprchou.
Jestliže se nejedná o bytovou nebo obdobnou koupelnu, tak si jen se zónami dle ČSN (STN) 33 2000-7-701 (ed.2) nemusíte vystačit. Viz např. čl.701.1 Poznámka 1 nebo čl.701.512.2. Ale jak uvádí kol. Beláň, ač se zdá něpad umístit do těchto prostor rozvaděč jakkoli absurdní, zřejmě to v zásadě není nic proti něčemu.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 14.09.2008, 18:52 » |
|
Myslím si totéž co již bylo řečeno, ale upozornil bych na ČSN 33 2130/1983, která je uvedena jako související a na čl.4.6.11. 4.6.11. rozvaděče (rozvodnice) za elektroměrem mají být umístěny v suchých místech, kde se není třeba obávat velkých změn teploty, znečisťujících nebo jiných škodlivých výparů, ohně, prachu, špíny a otřesů. Musí se osadit v takové výši a na takovém místě, kde vzhledem k jejich konstrukci nehrozí mechanické poškození. Pokud se umísťují v prostředí jiném než základním, je nutné volit provedení (krytí) vyhovující tomuto prostředí (viz též ČSN 33 2310).
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #8 kdy: 14.09.2008, 18:55 » |
|
TO: Kolesa Cituje co je uvedeno v nové normě. Změny proti předchozím normámZměny proti požadavkům předchozí normy jsou především:– rozšíření zóny 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrické zařízení v zóně 3; – použitelnost požadavků na elektrické zařízení obsažené v této části i pokud jsou instalovány prefabrikované části obsahující vanu nebo sprchu; – vyjasnění požadavků na místní doplňující pospojování; – zavedení specifických požadavků na specifické spínače, spotřebiče a zařízení užívající elektrický proud v zóně 1 a 2.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
Vladimír Halmo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 14.09.2008, 22:34 » |
|
Je to kúpelna v obchodných priestoroch; pôvodne tam mala byť priečka, ktorá bola zrušená a tak sa rozvádzač ocitol v priestore so sprchou.
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #12 kdy: 14.09.2008, 22:36 » |
|
To má být sprcha pro zaměstnance?
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #13 kdy: 14.09.2008, 22:43 » |
|
TO : Halmo Nějak si to nedokážu představit, ale proč ne. Můj názor je, že pokud je ta rozvodnice ve II tř. izolace, a má krytí aspoň IP44, nebo vyšší, asi bych nebyl proti.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #14 kdy: 14.09.2008, 22:48 » |
|
Je to děs, co občas zákazníci vymyslí!
|
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #16 kdy: 14.09.2008, 22:55 » |
|
to Michal Kolesa:
Je vidět, že jste nikdy do práce nechodil!
|
|
|
|
t_fuk
|
|
« Odpověď #17 kdy: 14.09.2008, 23:29 » |
|
Nechci být rýpal, ale... Živě si představuji, jak zaměstnanci budou reagovat. To aby byl rovnou vedle pověšen zalaminovaný přípis vedení, že to prověřili dva soudní znalci a tři revizáci, a že je to opravdu, ale opravdu bezpečné, a že nemají dát na pomluvy, jako že voda a elektrika se nemají rády. A k tomu ještě přísný zákaz stříkat po sobě navzájem vodou.
|
|
|
|