Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
Kamil Novák:
Citace: Vladimír Halmo 14.09.2008, 15:01
V kúpelniach sa predsa vonkajšie vplyvy neurčujú; postupuje sa podľa STN 33 2000-7-701: Priestory s vanou alebo sprchou.
Jestliže se nejedná o bytovou nebo obdobnou koupelnu, tak si jen se zónami dle ČSN (STN) 33 2000-7-701 (ed.2) nemusíte vystačit.
Viz např. čl.701.1 Poznámka 1 nebo čl.701.512.2.
Ale jak uvádí kol. Beláň, ač se zdá něpad umístit do těchto prostor rozvaděč jakkoli absurdní, zřejmě to v zásadě není nic proti něčemu. :-\
Michal Kolesa:
ČSN (STN) 33 2000-7-701 (ed.2)
Změnila výše uvedená norma rozměry zón ?
Co vše výše uvedená norma změnila od staré ?
Rozmahel Vladimír:
Myslím si totéž co již bylo řečeno, ale upozornil bych na ČSN 33 2130/1983, která je uvedena jako související a na čl.4.6.11.
4.6.11. rozvaděče (rozvodnice) za elektroměrem mají být umístěny v suchých místech, kde se není třeba obávat velkých změn teploty, znečisťujících nebo jiných škodlivých výparů, ohně, prachu, špíny a otřesů. Musí se osadit v takové výši a na takovém místě, kde vzhledem k jejich konstrukci nehrozí mechanické poškození. Pokud se umísťují v prostředí jiném než základním, je nutné volit provedení (krytí) vyhovující tomuto prostředí (viz též ČSN 33 2310).
Štefan Beláň:
TO: Kolesa
Cituje co je uvedeno v nové normě.
Změny proti předchozím normám
Změny proti požadavkům předchozí normy jsou především:
– rozšíření zóny 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrické zařízení v zóně 3;
– použitelnost požadavků na elektrické zařízení obsažené v této části i pokud jsou instalovány prefabrikované části obsahující vanu nebo sprchu;
– vyjasnění požadavků na místní doplňující pospojování;
– zavedení specifických požadavků na specifické spínače, spotřebiče a zařízení užívající elektrický proud v zóně 1 a 2.
:)
Michal Kolesa:
takže rozměry zón se nezměnily ?