Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
Vladimír Halmo:
Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/? Nejedná sa o byt ani rodinný dom.
Kamil Novák:
Jak jsou v té koupelně stanoveny vnější vlivy ?
Vladimír Halmo:
V kúpelniach sa predsa vonkajšie vplyvy neurčujú; postupuje sa podľa STN 33 2000-7-701: Priestory s vanou alebo sprchou.
Štefan Beláň:
TO: Halmo
Jakkoliv se zdá Vaše otázka absurdní a proti všem zvyklostem, musím přiznat, že je to nový pohled na prostory (místnosti) s vanou nebo sprchou. ::)
Nikdy by mne podobný dotaz tak nezaskočil a rovnou bych odpověděl - nesmí.
Skutečnost je ale jiná. Podle nové normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 stačí, když bude přívod do rozvodnice chráněný proudovým chráničem 30 mA. Potom nenacházím žádný jiný článek, který by zakazoval umístit rozvodnici do tohoto prostoru.
Stále ale cítím, že by bylo vhodné, a pokud to je možné, umístit rozvodnici mimo tento prostor a nebo minimálně do vzdálenosti za bývalou zónu 3, tj. cca 3m od vany. :)
Vladimír Halmo:
Dakujem za vyjadrenie pán Beláň; súhlasím s Vašim názorom.