Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 13.09.2008, 18:13 » |
|
Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič o zkratové odolnost 6kA? Vždycky jsem se v nové instalaci setkával s jističi o zkratové odolnosti 10kA. Dnes byl na mne vznesen tento dotaz a nedokázal jsem jej zodpovědět s jistotou. jako poznámku uvádím, že v místě, kde by měl být osazen vyšší zkratový proud není.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2008, 18:33 » |
|
Před elektroměrem by měl být jistič se zkratovou odolností 10 kA. Bývá to uvedené v připojovacích podmínkách rozvodných závodů. Tyto podmínky jsou stejné pro všechny případy, k individuálnímu posuzování jednotlivých případů rozvodné závody moc vstřícné nejsou. Z dalších požadavků tam třeba také bývá barva páčky podle amperáže jističe. Připojovací podmínky rozvodných závodů se v jednotlivých regionech mohou lišit, relevantní informace získáte u "svého" dodavatele el. energie.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2008, 18:38 » |
|
Jak píše kolega Hasala, měl by být, v nové nebo opravované instalaci určitě. Staré typy jističů, které se ovšem stále v instalacích vyskytují, mají nižší hodnoty zkratové odolnosti a většinou provozně vyhovují. To ovšem nemusí být do budoucna pravda, protože RZ nevyhovující sítě rekonstruují a vnitřní odpor sítě se snižuje, takže potřeba zkratové ododlnosti těchto prvků nutně stoupá.
|
|
|
|
|
Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2008, 18:39 » |
|
...jeden z hlavních požadavků rozvodných závodů je barevné označení páčky hlavního jističe před elektroměrem odpovídající proudové hodnotě, a pokud se nepletu tak výrobci toto označení na jističe se zkratovou odoloností pod 10kA ani nedávají, tím pádem to máte vyřešeno
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2008, 18:48 » |
|
...jeden z hlavních požadavků rozvodných závodů je barevné označení páčky hlavního jističe před elektroměrem odpovídající proudové hodnotě, .... Takhle kategoricky to není. Alespoň u ČEZu ne. Viz výtah z jejich Připojovacích podmínek : Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristik y.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 13.09.2008, 18:51 » |
|
...jak se říká" "Jiný kraj, jiný mrav", když budu mluvit za E.On (břeclavsko, hodonínsko)...tak se právě dbá na barevnou páčku jističe...
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.09.2008, 20:24 » |
|
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všem za odpovědi. Měl jsem na mysli zda někdo nezná nějakou vyhlášku, ve které by to bylo uvedeno. Mám totiž pocit, že jsem to v nějaké elektrizační vyhlášce četl. Vzhledem k tomu, že každý vždy osazoval 10kA tak jsem se tím vůbec nezabýval. Co se týká té barvy páčky, tak už to vyžadováno není. Od té doby co OEZ vyrábí novou řadu jističů bez barevných páček je požadavek pouze nezáměnné označení proudové hodnoty a to asi i u EONu. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všem za věnovaný čas u počítače a za dobré rady.
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.09.2008, 20:45 » |
|
Ano, OEZ vyrábí nové jističe s označením LPN, které mají páčky v barvě těla jističe, ale vedle popisu mají obdélníček v barvě odpovídající hodnotě, takže označení hodnoty je provedeno neodstraniteln ě jak popisem, tak i barvou.
Malá poznámka na okraj, nepochopil jsem výrobce, proč zavedl novou řadu jističů, která není kompaktibilní ani s jeho původní řadou LSN ani s konkurenčími výrobky ( např. FaG/ Moeler ) tak, aby bylo možno použít fázovou sběrnici ( hřeben ) pro propojení vstupní strany jističů.
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.09.2008, 10:37 » |
|
Malá poznámka na okraj, nepochopil jsem výrobce, proč zavedl novou řadu jističů, která není kompaktibilní ani s jeho původní řadou LSN ani s konkurenčími výrobky ( např. FaG/ Moeler ) tak, aby bylo možno použít fázovou sběrnici ( hřeben ) pro propojení vstupní strany jističů.
Nic si z toho nedělejte, u tohoto výrobce jsem dodnes nepochopil mnohem víc věcí... Snad merketinkový tah, doufají, že když odejde jeden jistič, tak vyměníte celou náplň, ale má to obrácený efekt. To raději rovnou osadím jističe od jiných výrobců, které v budoucnu mohu dle potřeby libovolně vyměnit za jiné, bez obav, že za dalších deset let zase bude nová řada LXY, která zase nebude kompatibilní s tou dnešní.
|
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 14.09.2008, 13:33 » |
|
To jsem řekl Milane už před dvěma lety, kdy mi přišla první informace o změně majitele, že to bude krok zpět. Dnešní stav to ostatně jen potvrzuje. Nemluvě o tom, že tento majoritní vlastník, i přes to, že žije z jakési věhlasné značky, mně dodnes nepřesvědčil, že jeho výrobky jsou na takové úrovni, abych je mohl s klidným svědomím zákazníkovi namontovat. Ty zkušenosti z praxe jsou spíše opačné, kde byl problém, tam byl on. Nebudu záměrně jmenovat, to mi zde nepřísluší. To už si víc vážím pana Hudečka, opět nebudu jmenovat firmu, všichni zasvěcení víme vo co go, kterého alespoň zajímá zpětná vazba a pracuje s ní i do budoucna.
|
|
|
|
|
|
|