Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?

(1/3) > >>

:
Prosím o názor na následující. Norma ČSN 33 2000-5-54 z leden 1996 čl.546.2.1 a ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.4.3.1.7 stanový (zkráceně) minimální průřez ochranného + pracovního vodiče PEN na 10mm2CU a 16mm2Al. Pak vyšla změna ČSN 33 2000-5-54 ZMĚNA Z1 čl.546.2.N7, (zkráceně) který stanový možnost v neměřené části pevných elektroinstala cích TN použít PEN v průřezu 6mm2 Cu a 10mm2 Al při dodržení atd... Pak je tam ale - POZNÁMKA: Viz také článek 546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 a ČSN EN 60439-1. Téma: Je možné použít průřez vodiče PEN v soustavě (samozdřejmě) TN-C 6mm2 Cu a 10mm2 Al i pro přívod z RE do následujících rozvaděčů? Jaký nejmenší průřez vodiče PEN se smí použít v "Rozvaděčích" nn pro měření elektřny z distribuční sítě?  (poklona)  za názory, odpovědi. Mottl

Štefan Beláň:
To: MottlNevim na co se ptáte, když jste vše z ČSN vypsal. Minimální průřez vodiče PEN je Cu-10mm2, použití vodič PEN Cu-6mm2 je přípustné pouze dle Vámi uvedeného - v neměřené části. Poslední otázce  ....v "rozvaděčích" ...nerozumím.Pokud se budete řídit zásadou, že instalace provedete vždy v soustavě TN-S, nemusíte řešit vodič PEN! 

:
Pokud udělám odbočku v neměřené části k rozvaděči RE v soustavě TN-C 6mm2, jak je dovoleno změnou, pak nechápu proč musí být rozvaděč RE vydrátován 10mm2 a přívod do např. bytové rozvodnice v TN-C taky 10mm2. Nemohu použít TN-C, důvodem je podniková norma MM 501 dodavatele elektřiny PRE, a.s.,  která jasně stanoví měření v soustavě TN-C. Závěr. nechápu, že začátek, přívod v TN-C může být 6mm2 a následně musí být 10mm2??

:
Oprava v předchozím textu: "Nemohu poučít TN-S atd..." ! Mottl

Miroslav Bardoděj:
Abych se přiznal, já to taky nechápu: V neměřené části PEN Cu 6 stačí a v měřené ne. Tam musí být Cu 10. Jak je vidět, neměřená a měřená elektřina musí mít nějaké fyzikálně odlišné vlastnosti, jinak si to nedovedu vysvětlit.

Jó, kdyby se minimální průřez PEN snížil na 6 mm2 Cu pro VŠECHNY instalace (i když si to vylobovali rozvoďáci),  tak bych v tom viděl jistou logiku, jinou, než naší typicky českou banánově-ranně-kapitalistickou.