Smím použít na obvod hromosvodu hliníkové lano?
Georgis Fasulis:
To Bartel: Čtěte příspěvky pozorně vč. mého opravného příspěvku ohledně hliníkových lan. Nikdo to, co píšete, tedy nezpochybnil.
Stanislav Bartel:
Jednalo se pane Fasulis o dotaz,zda jsou povolena lana s průřezem 50 mm2. Když tady zaznělo od pana Hájka,že nejmenší průřez je 70 mm.
Georgis Fasulis:
To Bartel: Omlouvám se, pozorně jsem nečetl já - přesně ve smyslu kdo jinémi jámu, sám do ní sám :-). Ale když to čtu nyní, tedy snad už pozorně :-), tak vás musím upozornit, že pan Hájek má pravdu. U čistého hliníku je minimální povolený průřez dle změny 4 ČSN 341390 opravdu 70 mm2. Těch 50 je povoleno pouze pro lana AlFe, ale to už není lano z čistého hliníku. Klasický materiál FeZn je pak povolen od 50 mm2.
Tibor Hanko:
Podľa STN 34 1390 čl. 87: Al vodiče sa majú používať len na nadzemné časti bleskozvodu v miestach s takým chemicky agresívnym prostredím, ktorého korozívne vplyvy hliníku neškodia, ale v ktorom nemôže byť použitý oceľový ani medený vodič (napr. v miestach s výskytom pár kyseliny dusičnej v ovzduší).
Podľa zmeny 4/2000 sa môže použiť aj AlMgSi priemeru 8mm alebo lano 35mm2 ale lano nie na skryté zvody.
Jaroslav Kořínek:
Pan Hájek musí mít pravdu! Pan Hájek na jiných místech ELEKTRIKA cz, vás již mnohokrát zval na školení fa DEHN. Poslechněte a jděte. Změny , které nás elektrikáře čekají stojí za vyslechnutí.
Tímto pana Hájka (poklona) a přeji ještě více informací pro ty kteří potřebují podrobnosti k hromosvodům.
Od Frenklina k Divišovi!
Navigace