Jak je řešena ochrana před nebezpečným dotykem v telekomunikačních rozvodech JTS (Telecom, ...)?
Dzerdzinskij:
Pane kolego, myslim, ze se mylite. Draty A/B se krome napeti (A-, B+) daji rozlisit myslim take podle napeti proti zemi.
Štefan Beláň:
To: Petr PetrProč si myslíte, že o ochraně proudem (přesně"omezení ustáleného dotykového proudu a náboje") nemůže být řeč?Chyba ve vašem úsudku je, že jste snížil odporem napětí na 50V a neříkáte jakým odporem! Podle ČSN EN 61140 ed.2 čl. 5.1.6 se hodnota proudu zjišťuje zařazením odporu 2000 ohmů!
Hynek Bureš:
Souhlasím s panem Beláněm, také si myslím, že se jedná o ochranu omezením ustáleného dotykového proudu a náboje na straně ústředny, ale chtělo by to podložit tuto domněnku konkrétními technickými údaji. Tyto údaje nám objasní i to, jak je to s napětím na vodičích A/B proti zemi, protože v ústředně to zřejmě bude přes nějaké impedance zemněno. Vidím, že nejsem zdaleka jediný, kdo ve specifikaci telefonního rozhraní nemá příliš jasno a stále doufám v příspěvek specialisty "telefoňáka", který to uvede na pravou míru a "hodí do placu" nějaká čísla, podložená mezinárodním standardem (ITU?).
Miloslav Janoušek:
http://www.hw.cz/rozhrani/tlf_linka/#napeti
Štefan Beláň:
Zde je část toho, co jsem našel na stránce uvedené p. Janouškem:Napětí a proudy v telefoniiVyzváněcí napětí : st 110V - superponované na LN Linkové napěti : ss 60V Ustálený proud : ss cca 5 mA