Jakým kabelem na zásuvky v bytech?

<< < (2/2)

Tomas Kostrba:
Ja pouzivam 2,5 akorat pro zasuvky v kuchyni a pracku. Ostatni obvody taham 1,5 jistenou 13A. Nejde tolik o usporu materialu jako spise o pohodli pri kompletaci. Vetsi poddajnost 1,5 se projevi hlavne pri osazovani rady jednozasuvek ve spojovacich krabicich, ktery jsou o neco mensi nez klasicky KU68. Taky neni nic prijemnyho, kdyz montuju dvojzasuvku s naklonenou dutinou, bezsroubovejma svorkama do krabice a prepetovou ochranou kde se stykaji 2 3x2,5.

Pavel Vyplašil:
(poklona) . Jestli ale ještě mohu doplnit ten svazek.  Změna a ČSN 33 2130 mimo jiné hovoří, že vzhledem k charakteru zatížení v bytech není nutné snižovat jejich dovolený proud a jištění při seskupení více vedení. Uvažuji, že seskupení je pouze v trase od bytové rozvodnice k rozdělení a potom u běžných zásuvek několik úseků s osvětlením. Značná část jde samostatně.