Jakým kabelem na zásuvky v bytech?
Pavel Vyplašil:
Setkal jsem se s tím, že pro zásuvkové rozvody v bytech není možné použít tabulku 6 ČSN 332130 - Změna a. Zde je uvedeno, že pro vedení v omítce nebo z kabelů je pro všechny obvody možné použít průřez 1,5. Jedná se o soustavu TN-S. Proč tedy nelze použít kabel CYKY 3Cx1,5?
Georgis Fasulis:
Nevím o tom, že by nějaká norma zakazovala použít kabel CYKY pod omítku. Naopak CYKY můžete použít jak pro pevné uložení, tak pod omítku či v lištách. Nesmíte jej použít pouze pro pohyblivé připojení. A samozřejmě jej nemůžete použít tam, kde jsou předepsány speciélní kabely např. bezhalogenové apod., ale to není tento případ.
Pavel Vyplašil:
Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil. Jde mi spíše o průřez 1,5 jištěný 16A.
Georgis Fasulis:
Můstkové vodiče Cu 1,5 mm2 mají pod omítkou dobré ochlazovací podmínky a snesou v pohodě 16A, nesmí jít ale ve svazku více kabelů. Pozor ale na jiné uložení, např. v sádrokartónu nebo jiné izolaci - tam jsou ochlazovací podmínky naopak špatné a dokonce jsme tady jednou řešili, zda tam nedát na 16A průřez 4mm2.
Jaroslav Hasala:
Pro zásuvky 230V je vždy výhodnější použít vodiče CY 2,5 - nemůžete vědět, co budete jednou potřebovat připojit. Při uložení pod omítku je nejvýhodnější použít vodiče CYKYLO 3Cx 2,5, pracuje se s nimi lépe než s kabely CYKY, navíc jsou i o něco levnější.
Při použití vodičů Cy 1,5 místo CY 2,5 u bytu nebo RD není úspora tak velká, podle mě ji bohatě převáží užitné vlastnosti.