Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?

(1/4) > >>

Karel Pokoseny:
Potřebuji dostat elektřinu z jednoho objektu do druhého, vzdálenost je cca 3km. Vše půjde po vlastních pozemcích, nebudu křižovat ani cizí ani státní majetek. V zemi (ve výkopu).
V prvním objektu se budu připojovat za jističem v podružném rozvaděči (tedy za elměrem),  v druhém budu dělat nový rozvaděč.
Technickou část nechám udělat profesionálům, já jako majitel musím zajistit papíry a povolení.

Nemáte někdo praktickou zkušenost s něčím podobným - jaké papíry potřebuji abych to udělal legálně? Opakuji - techniku nechám udělat profíkům.

RZ tvrdí něco jiného, stavební úřad taky a na další úřad už raději nejdu.  :-X

Jaroslav Hasala:
Určitě začnete projektem.
Pokud najdete schopného projektanta, vyřídí za vás vše potřebné.

Vlastní pozemky - to je velká výhoda, vše bude jednodušší ...

Ale ta vzdálenost (3 km),  to je docela dost ... Bude to pekelně drahé ... pod milión to nebude celkem určitě ...
Jaký příkon potřebujete ?
Docela by stálo za zvážení jiné řešení ...

Rozmahel Vladimír:
Místně příslušný distributor je povinen vás připojit, vše je otázka peněz. Není poblíž linka vn? Dala by se zvážit možnost vlastní trafostanice.

dolac:
Obávam sa, že 3km ťahať nn káblom nie je len veľmi drahé, ale aj technický dosť problematické. Skúste si spočítať aké budú ubytky napätí. Pri nesymetrickom odbere na konci môžete očakávať aj prepätia. Pochybujem, že by vás nejaký distributor napojil takým dlhým nn vedením ako ďalší odber. Iba že by ste zafinancoval vn linku a TR. Takáto investícia sa však už bude rátať v milionoch.     

Petr Doležal:
Při třífázové zátěži 20A, délce 3 km a 1-AYKY 3x240+120 je úbytek 16V na kabelu