Jak vyřešit aku + TUV, pokud celk. příkon je vyšší než odpovídá hl. jističi ?

(1/2) > >>

Zdeněk Procházka2:
Celkový příkon aku vytápění + TUV v objektu je vyšší než dovoluje hl. jistič před elměrem. Konkrétně 44kW akumulační kamna + 3x bojler 2kW při hl. jističi 50A. Hodnotu hl. jističe bohužel nelze zvýšit. Jakým způsobem to řešit ? Rozdělit aku na 2 sekce a spínat pomocí časového relé ?

Radek Červený:
Každá rada drahá. Zapojit např. přednostní relé, zátěž rozdělit na dva okruhy, určit ten privilegovaný, který se bude nahřívat jako první, a až regulace nazná, že je natopeno, tak dá povel přednostnímu relé, aby po zbytek doby NT natápělo část druhou.
Co brání za důvod ke zvýšení hodnoty hl. jističe?

Zdeněk Procházka2:
Díky za tip. Zvýšení hodnoty hl. jističe brání investor.

Pavel Tesař:
Zkuste osadit hlídač hlavního jističe od Schrack HJ 301, který při nebezpečí vypadnutí hlavního jističe vypne okruhy bez priority - TUV, myčka ... Relé testuje po 5 min. předchozí stav a pokud nehrozí překročení nastaveného proudu jsou odpojené obvody připojeny.

Pavel Horský:
Je tu ten problém, že se v celkovém součtu nejedná jen o topení. Když si připočteme pračku, myčku, sporák a ostatní dom. spotřebiče, vyleze nám celkový příkon na docela velikou hodnotu. Osobně si myslím, že nezbude jiná možnost, než hlavní jistič prostě navýšit.
Přednostní relé toho asi moc nevyřeší. V případě rozdělení, jak píše kolega Červený, se pak v zimním období třeba nestačí nahřát polovina akumulaček. Řekl bych, že je to docela problém.
 