Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
Aleš Krupa:
V rodinném domku máme starý rozvod al vodiči. Do prvního patra chci přívodem CYKY 5*6mm z hds stropem a poté v podlaze(kabel kvůli průměru přímo pod potěr) udělat nový rozvod. V kuchyni umístím podružný rozvaděč. Lze ho umístit 50 cm nad podlahou? Popř kde se mohu dočíst další info?Díky za odpověď.
Štefan Beláň:
Co vás k tomu vede? To jako - "A děti mají si kde hrát?!"Pokud chcete poradit, umítněte rozvaděč do rozumné výšky, tj. střed cca 150-170cm.
Aleš Krupa:
Chci, aby byl zapuštěn a schován ve skříni. Výška, kterou uvádíte už je mimo skříň. Zakazuje tuto výšku norma, uzná mi to revizní technik?
Jindřich Babák:
Nejsem RT ale myslim ze normy neumoznuji aby byl rozvacec schovan v skrini nebo za nabytkem
Pavel Vácha:
Rozumné umístění bytového rozvaděče,je skutečně ve výšce jakou vám doporučil p.Beláň.Pokud se ptáte,zda norma toto umístění zakazuje či nikoliv,tak mohu jen říci,že norma vám nic nezakazuje ani nenařizuje.Pou ze vám doporučuje jak si počínat při řešení vašeho problému.Tudíž záleží pouze na vašem uvážení a na uvážení člověka,který bude v konečném stavu vystavovat revizní zprávu.Avšak dojde-li později k nějaké nepříjemné situaci,která by měla spojitost s elektrickými rozvody v objektu,bylo by samozřejmě přihlíženo především na doporučení z příslušné normy a bezpečnosti.