Jaká je tolerance napětí v síti nn?

<< < (2/3) > >>

Petr Doležal:
ČSN 33 0120/2001, text pod tabulkou I, Normalizovaná napětí.

Ivar Majda:
Jen doufám že s takovouto tolerancí počítají i výrobci spotřebičů.

Petr Doležal:
Je to problém.
Např. kniha "Příručka osvětlovací technika (O.Šula)(1969)" uvádí, že při přepětí +10% se životnost klasické žárovky snižuje na 29%.

Radovan Fišer:
Je krome techto trvalych odchylek od 230V stanoveno nejake maximalni kratkodobe kolisani? Nekdo v okoli asi topi kotlem a me klesa napeti pulzne o 7V. Na zarovce je to dost videt.

halalik:
Povolená krátkodobá odchylka napětí je na úrovni nn tuším 3%,  na vn pak 2%.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana