Jaká je tolerance napětí v síti nn?

(1/3) > >>

Ivar Majda:
Jaké napětí v síti nn lze považovat za "v toleranci"?Je ještě přijatelné - měřeno na přívodu do rozvaděče měření - L-PEN cca 247V a L1-L2-L3 cca 427V nebo to už lze považovat za jak bych tak řekl problém?

Štefan Beláň:
247 V a 427 V je cca  +7%. Podle evropské normy je  tolerance +/- 10%. U nás je podle ČSN 33 0121 přechodně tolerance +6 % a -10% a doporučeno +/- 10%.V poslední době byly nějaké změny ohledně normalizovanýc h napětí. Mám v normě poznámku o nové ČSN IEC 38 z 8/2001 kterou nemám. Tak jako tak, toleraci +/- 10% od napětí 230 V / 400 V lze považovat za povolenou hodnotu, tj. 207-253 V / 360-440V.

Stanislav Školník:
Jistě že to nelze považovat za problém, protože tolerance po vstupu do EU byla sjednocena na hranici 10% nahoru i dolu. To znamená že by bylo možné naměřit i 253 voltů nebo vtřífázovém vedení 440voltů.

Ivar Majda:
(poklona)  za informaci.Šlo mi o to že lidé v jisté části jedné obce si stěžují na problémy které jsem připisoval přepětí:rychlé nabíjení mobil.telefonů,časté závady např.mikrovlne k,praskání žárovek atd.Proto se mi napětí naměřené na přívodu vybraného rd zdálo velké.

Jiří Uherek:
Pokud je to možné, prosím vás o upřesnění, který informační zdroj uvádí nové tolerance napětí.
 (poklona) .
J. Sladký