Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?

<< < (2/2)

Libor Cr.:
Nevím, třeba se to nemusí, ale je dobré z hlavní EPS propojit ještě všechny rozvaděče v objektu, alespoň to tak děláme.

Jan Hájek:
To spojení rozvaděčů je samozřejmě správné, ještě by bylo dobré, provést to pospojení více vodiči, aby byla rezerva, kdyby začal někdo kutit.
A když budete později instalovat přepěťovky, jako když to najdete. :-)

Roman Šulc:
Svorkovnici HPS(EPS) bych umístil venku vedle přípojkové skříně, do které bych zavedl základový zemnič,uzemnění přívodu,hromosvod a odtud bych vyvedl CY16 do další svorkovnice uvnitř,nebo bych provedl pospojení už odtud podle rozsáhlosti objektu.
Nevim podle vás ,kde bude umístěna zkušební svorka základového zemniče.

Hynek Bureš:
Při volbě umístění EPS přihlížím spíš na dostupnost uzemňovacího přívodu, vodivých konstrukčních částí, potrubí apod. než na umístění rozvaděčů. Předpokládám, že uzemňovací přívod (např. FeZn prům. 10mm) se zavede až do EPS, tudíž i plní funkci zkušební svorky. Nejlepší je, když je v objektu technická místnost třeba s plynovým kotlem, hlavní EPS neváhám dát třeba i do suterénu. Všechny rozvaděče v objektu, ve kterých dochází k rozdělení vodiče PEN, připojuji paprskově vodiči předepsaného průřezu (ČSN 33 2000-4-41 a ...-5-54). To je ideální stav u novostaveb, v praxi to bývá mnojem komplikovanějš í, např. při postupných rekonstrukcích bytových domů). Často si v takových "pomůžu" instalací pospojování u podružného rozvaděče. Někdy navrhuji hlavní pospojování i jako sběrnicové, s nasvorkováním bez přerušení vodiče např. instalační šachtou koupelen, kde se rozvod využije i pro vyrovnání poternciálu místního pospojování.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana