Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
Martin Budaj:
Kde na budove by mala byt umiestnena evipotencialov a svorka EPS1? Pytam sa najme na skusenosti z praxe. Jedna sa o novostavbu /restauracia+predajna/. Len tak na okraj, niesom lajk, ale elektrotechnik s este malou praxou, preto sa xcem spytat na veci s ktorymi som sa este nestretol. /poznamka adresova najma pre pana Libora Cr./
Libor Cr.:
Kolegovi vždy rád poradím od toho tato diskuze je :). Z praxe múžu říct, že EPS vždy dáváme na střed hlavního rozvaděče v objektu cca 20-50cm od země, ale bohužel nevím jestli normy stanovují nějaké konkrétní umístění, ale toto je z praxe a určitě vpořádku revizí od různých revizních techniků to vždy prošlo.
Jaroslav Hasala:
EPS by měla být umístěna někde vedle hlavního rozvaděče pro objekt, popř. pod něj, co nejblíže k rozvaděči.
Roman Šulc:
Vodivé části přiváděné z venku by měli být pospojeny pokud možno co nejblíže vstupu do budovy.Myslím si tedy že by mělo být pospojeno:
-přívod vody(pokud je kovový)
-plyn
-základový zemnič
-hromosvod
-uzemnění KS
-veškeré kovové armatury náchylné k rozdílnému potenciálu (pokud to jde)
Samozřejmě můžete mít více těchto svorkovnickter é jsou spojeny do hlavní HPS.
Martin Budaj:
Co ma byt pospojene viem /je to nakoniec aj uvedene v projekte/.
Planujem to urobit takto: zo zakladoveho zemnica cez skusobnu svorku zvonku budovy privediem uzenmnenie cez CY z/z 16mm do RH.
Tam rozdelim PEN a umiestnim EPS1. Na nu dalej privediem dalsie ine CY z/z 16(10)mm /plyn,voda atd a z dalsich EPSx (sprchy,kuchyna atd)/.