Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?

<< < (2/4) > >>

Petr Doležal:
Správně, ale jen do 61 A.
U větších proudů jsou ve hře elmg.spouště obou jističů a selektivita není zaručena. O smysluplnosti takhle řazených jističů však nejsem přesvědčen.

Kaplan Josef:
Velmi moc vám  (poklona) , jak to tu tak vše sleduji tak jste můj elektrikář favorit :-) A ješte jednou moc  (poklona) .

Štefan Beláň:
Při zkratu na vedení za jističem C/1x2A to nebude tak horké. Jističe do 2A mají velkou vnitřní impedanci a dost výrazně omezí zkratový proud. ::)

Petr Doležal:
Těch 61A oznámil SICHR. Dost možná je to ze strany OEZ  téměř polovina mezi těmi 48 a 80A. Prostě průměrná hodnota. Na obrázku je psáno lakonicky "selektivita do 61A",  avšak na konci paprsku výslovně, že "selektivita zaručena do 61A ". Tak nevím !

Rozmahel Vladimír:
Z impedance smyčky přístroje provádí obyčejný přepočet na zkratové proudy.

Předpokládejme před jističem 2A impedanci na přívodu 0,4 Ohmu.

I = U/R = 230/0,4 = 575A

230/0,8 = 287,5A
Zařazením jističe 2A klesne zkratový proud na polovinu = 287,5A