Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?

(1/3) > >>

Jindřich Matoušek:
Na svorkovnici přístroje (stejnosměrný zdroj 2,5 kW) pro připojení 240V napětí jsou tři pozice popsané U, PE, V.

PE je mi jasné (žlutozelený),  ale nevím, na kterou pozici ze dvou zbývajících mám připojit "živý" vodič.
Uvnitř přístroje jsou směrem vypínači a následně k transformátoru přístroje oba vodiče černé.

Michal Kolesa:
Na svorky U, V se připojí fázové vodiče ty černé

Použil bych vodič o průřezu 2,5

Jindřich Matoušek:
Černé vodiče jsou uvnitř přístroje už přippojené. Jedná se mi o připojení napájecí šňůry (hnědá, světlemodrá, žlutozelená). Předpokládám, že nezáleží na tom, jestli hnědý a světlemodrý vodič jsou připojeny v pořadí U,V nebo V,U.

Michal Kolesa:
Na svorku U by se měla připojit 1. fáze
Na svorku V by se měla připojit 2. fáze

Modrý vodič je tazv. pracovní a ten by se měl připojit na svorku N
Žlutozlenný vodič je ochranný a měl by se připojit na svorku PE a měl by být trochu delší, aby se při vytržení přetrh jako poslední

Petr Doležal:
Je to nějaké zamotané. Píšete o připojení na 240 V, t.j. L, N, PE. Popis svorek však odpovídá 400 V, t.j. L1, L2, PE.
Nemáte k tomu nějaký manuál, ať ten zdroj neodpálíte ?
A není ten zdroj nakonec z Ameriky ?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana