Za kolik zásuvkových vývodů se počítají zásuvky v násobných rámečcích?
Pavel Vodáček:
Setkal jsem se s názorem, že čtyři jednoduché zásuvky namontované např. ve čtyřnásobném rámečku jsou považovány za jeden zásuvkový vývod. Myslím tím, ve smyslu předepsaného maximálního počtu zásuvek na jeden zásuvkový obvod. Zajímalo by mne jak to tedy je? Zda je to určeno nějakou normou, nebo je to nepsané zažité pravidlo? Jak to tedy ve skutečnosti je? (poklona) za odpovědi.
Otakar Dosbaba:
Řídí se to počtem spojů v jedné větvi. Co prosmyčkovaná zásuvka, to jeden spoj. Smyslem tohoto normativu je omezení počtu kontaktů, vnášejících do vedení přechodové odpory a zvyšující poruchovost. Zrovna tak je ale možné např. na trase v nějaké rozbočné krabici Wago svorkami rozbočit vedení na více tras a pak je možné osadit zásuvek více. Předpokládám odpovídající jištění (16A, CYKY 3Cx2,5), avšak je třeba uvážit další faktory, jako např. účel použití okruhu. Rozdíl bude v tom, zda je na jednom okruhu (jističi) velký počet zásuvek, z nichž budou používány současně jen některé (zástavba nábytkem apod.), nebo připojováno střídavě jen málo spotřebičů na různých místech. A nebo naopak, zda se může sejít na tomto okruhu více spotřebičů s větším příkonem. Pak je mnohdy i počet zásuvek vyšší jak 5 nevhodným řešením.
Michal Martiňák:
Jeden zásuvkový vývod = 1 jednoduchá zásuvka nebo 1 dvojzásuvka.
Hovoří o tom ČSN 33 2130 čl.2.3.5.
Několik jednoduchých zásuvkek ve vícenásobném rámečku není považováno za jeden přístroj, takže podle mě nemůže být považováno za jeden zásuvkový vývod.
N zásuvek ve společném rámečku = N zásuvkových vývodů. Jestli se pletu, kritiku snesu .
Michal Martiňák:
Ještě bych doplnil :
Na 1 zásuvkový okruh max 10 zás.vývodů - inst.příkon max 3,5kW při jištění 16A
- inst.příkon max 2,2kW při jištění 10A
PS: dodržet průřezy vodičů s ohledem na jejich proudové zatížení a úbytek napětí při delších
vedeních. O impedanci smyčky ani nemluvím.
Aleš Dobrovolný:
Přidávám jsem k tazateli:
na vlastní oči jsem viděl čtyřzásuvku na zabudování do krabice ve zdi (uspořádání do kruhu a myslím že i ESČ to mělo) s jedním připojovacím terminálem. Co to je? Jeden přístroj, dva přístroje, čtyři přístroje?