V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?

(1/2) > >>

sew:
Mam 4ks přepětových ochran DEHN 275
myslím si,
že přívod do rozvaděče dam na 3f vypinač a
pak každou z fází propojim přes jednu ochranu DEHN 275
samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu
a pak dále budu pokračovat  na jednotlivé jističe.
Je to tak správně?

Jan Hájek:
Mrkněte se prosím přesně na označení, jestli je to Typ 2 nebo Typ 3, a jaký model.

sew:
tak to bohužel nevím ale budu to vědět až zítra ale proč je vtom rozdíl ale zřejmě jde o typ 2

Jan Hájek:
No abych vám dal link na správný montážní návod.
Montážní návody DEHN
 ;)

sew:
 (poklona)  super odpověd už vím která to je moc  (poklona)  pane Hájek

Navigace

[0] Index zpráv