V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
sew:
Mam 4ks přepětových ochran DEHN 275
myslím si,
že přívod do rozvaděče dam na 3f vypinač a
pak každou z fází propojim přes jednu ochranu DEHN 275
samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu
a pak dále budu pokračovat na jednotlivé jističe.
Je to tak správně?
Jan Hájek:
Mrkněte se prosím přesně na označení, jestli je to Typ 2 nebo Typ 3, a jaký model.
sew:
tak to bohužel nevím ale budu to vědět až zítra ale proč je vtom rozdíl ale zřejmě jde o typ 2
Jan Hájek:
No abych vám dal link na správný montážní návod.
Montážní návody DEHN
;)
sew:
(poklona) super odpověd už vím která to je moc (poklona) pane Hájek