V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?

<< < (2/2)

Kamil Novák:
Jen pro upřesnění :
Jestliže píšete :
Citace

každou z fází propojim přez jednu ochranu DEHN 275 samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu a pak dále budu pokračovat  na jednotlivé jističe.Je to tak správně.
,  tak to by znamenalo, že chcete ochrany vřadit sériově do těchto vedení.

A to by byla chyba !  (plc)

Přepěťovky připojíte k těmto v vedením jen na jedné straně.
Druhé strany budou pak spojeny s potenciálem země (ochranný vodič).  ;)