Jsou nutné podle STN 33 2000-4-41 pro všechny zásuvky proudové chrániče?

<< < (2/3) > >>

Pavel Horský:
Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.3 musí být chránič u všech zásuvek jejichž proud nepřekračuje 20A a jsou používány laiky ( osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace )
    Výjimkou mohou být jen zvláštní zásuvky pro připojení spec. druhu zařízení ( zásuvky pro kancelářskou a výpočetní techniku nebo pro chladničky tj. zásuvky pro zařízení, jejichž nežádoucí vypnutí by bylo příčinou značných škod

Michal Martiňák:
 Ještě bych doplnil pana Horského. Jedná se i o zásuvky do 32A, které jsou určeny pro mobilní zařízení ve venkovních prostorech.

Pavel Tesař:
Ale četl někdo z nás slovenskou STN 33 2000-4-41 ?  ;)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel Tesař  29.07.2008, 13:38

Ale četl někdo z nás slovenskou STN 33 2000-4-41 ?  ;)

To je správná připomínka. Vzhledem k tomu, že v ČR v současnosti platí dvě odlišné verze 4-41. Na Slovensku to může být i jinak ;)

Ivo Faltus:
V poslední verzi STN 33 2000-4-41 (vydána říjen 2007, nahrazuje od 1.2.2009 předchozí verzi) je tato problematika uvedena stejně jako v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 . Pouze je rozdíl v tom, že není poznámkou blíže specifikováno „speciální zařízení“.
Přiložené soubory obsahují  znění příslušných článků z STN 33 2000-4-41 vydané 10/2007).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana