Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
Petr Vodáček:
Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f asynchronního motoru při zapojení Y/D?
Jirka Š. Svejkovský:
http://elektrika.cz/data/clanky/tcosoz011207/view
Jirka Š. Svejkovský:
Koukám, mám tam drobnou chybku. Správně má být "Y/D 690V/400V" a "Y/D 400V/230V" a "při zapojení D by na svorkách bylo vyšší napětí než je povolené"
mohu poprosit adminy o opravu článku?
Petr Doležal:
Zapojení jsou všelijaká a různá:
a) V příručce Moeller zapojení A chrání motor proti přetížení i při rozběhu na Y
b) dtto ale B chrání při rozběhu na Y jen částečně
c) zapojení v článku na elektrice nechrání Y na přetížení vůbec
Jirka Š. Svejkovský:
Nechránit na přetížení Y jsem došel časem. Pokud dojde k přetížení motoru při rozběhu, po přepnutí do D ochrana zareaguje. Samozřejmě nesmí jít o velmi těžký rozběh s časem třeba 20s - pak jistím obě větve zvlášť.
Jsou i zapojení, kde se při rozběhu použije stykač pro by-pass ochrany, aby nevypadla.
Jistit něco "částečně" nemá smysl.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana