Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?

(1/2) > >>

Kamil Novák:
Dělám revizi na jedné klinice, která má na svých terasách rozmístěno několik vnějších částí splitových klimatizací. Z obrázků je patrné, že jsou skoro všechny blízko (10-40 cm) od kovových zábradlí, která jsou poměrně kvalitně spojena s bleskosvodovou soustavou. Přechodový odpor mezi zábradlími a kostrami klim. je v řádech jednotek až stovek ohm.
Což je špatně.

Nejjednodušším řešením (alespoň podle mne) by bylo přemístit (oddálit) tyto klim. jednotky tak, aby byla dodržena min. přeskoková vzdálenost. V některých případech to asi bude těžko proveditelné.

Dalším řešením je venkovní klim. jednotky spojit se soustavou. Pak by ovšem bylo potřebné osadit propojovací vedení mezi vnější a vnitřní částí klimatizace přepěťovkami. Což je sice trochu nákladné, ale ne neřešitelné.
Ale co s chladícím potrubím (zpravidla z Cu),  kterým jsou rovněž obě části propojeny a přes které se tedy může zavléct bleskový proud z vnější části dovnitř budovy ?  Pospojit ?


BTW: V případě, že právě nejsi na dovolené, předem  (poklona)  za odpověď Honzo H.

Rozmahel Vladimír:
Odhaduji, že to zábradlí i ty jednotky nejsou vystaveny přímému úderu? Potom by mohla stačit dostatečná vzdálenost, asi lepší než spojit.

Kamil Novák:
Citace: Rozmahel Vladimír  25.07.2008, 09:21

Odhaduji, že to zábradlí i ty jednotky nejsou vystaveny přímému úderu? Potom by mohla stačit dostatečná vzdálenost, asi lepší než spojit.


No, ta zábradlí jsou na kaskádovitých terasách, takže tvoří vlastně půdorys objektu a tudíž přímý zásah nelze vyloučit.

Jaroslav Hasala:
Jsou jen dvě varianty - oddálit nebo spojit ...

Pokud nejde oddálit, potom spojit ...

Vladimír Kadlec:
Jak je to řešeno v projektu?