Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
Martin Novák:
Citace: Vladimír Kadlec 25.07.2008, 09:57
Jak je to řešeno v projektu?
Jak znam beznou praxi nejen ve zdravotnictvi, silne pochybuji ze nejaky projekt existuje. Spis si myslim, ze ty klimajednotky se tam jaksi postupem casu "objevili" aniz by kdo resil ochranu pred bleskem nebo pospojovani
Edmund Pantůček:
CSN EN 62305 hovoří jasně - bohužel pro kapsu uživatele: Jedná se o prostor LPZ OB, tedy spojit a vybavit odpovídající přepěťovou ochranou :( . Chladicí potrubí bylo již dříve spojeno s ochrannou soustavou objektu. Pokud ne - kdo to revidoval při předání?
Jan Hájek:
Měl si pravdu Kamile, rekreoval jsem se, pošli víc fotek, z těhle není vidět jak je to vysoko nad zemí a jaký je prostor na zdi. Možná by to šlo oddálit.
vzorečky na výpočet jsou na www.kniska.eu/software
Kamil Novák:
Citace: Martin Novák 25.07.2008, 11:00
Jak znam beznou praxi nejen ve zdravotnictvi, silne pochybuji ze nejaky projekt existuje. Spis si myslim, ze ty klimajednotky se tam jaksi postupem casu "objevili" aniz by kdo resil ochranu pred bleskem nebo pospojovani
To je naprosto přesný popis situace.
Kde se vzaly, tu ze vzaly (ty klimatizace). >:( :-[
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana