Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?

<< < (2/4) > >>

František Bernard:
Ujišťuji vás pane Svejkovský, že takováto označení ochrany se v projektech vyskytují dosti často.

Jirka Š. Svejkovský:
I v projektu elektročástí? Pochopím to ve strojařině, stavařině. Prováděcí projekt elektro chápu jako dokumentaci až "na drát",  tedy se všemi detaily. Asi bych byl brzo bez práce, kdybych něco takového odevzdal ...

Erich Franko:
To je vše hezké dát chránič, ale co takové motory 35kW, velikost těchto motorů používáme dost často (od 11kW do cca 55kW - také jednou motor 182kW)
Na klasické motory do studní okolo 3kW to není zas takový problém mít proudový chránič.

H:
Proudové chrániče pro větší výkony dělá Schneider, viz jejich systém Vigi.
Buďto formou průvlekových ftansfomátorů + vyhodnocovací jednotka anebo ve spojení s jističi Compact jako přídavný Vigi modul na jistič. Není problém pak mít třeba 630A vývod s proudovým chráničem 30 mA.

Miroš Jan:
TO : Franko.

Firma Moeller, dělá chráničová relé PFR a průvlakové transformátory Z – WFR, do proudu 400A. Je ale pouze s Idn = 0,1 A. Dále model PFDM 125A/Idn = 0,03A.  ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana