Kdy je vhodné vyměnit proudový chránič za nový?
Jiří Schwarz:
Setkal jsem se se dvěma nestandartními jevy u proudových chráničů.
1) přístroj EUROTEST, v režimu, kdy postupně zvyšuje "poruchový proud" a měří proud vypnutí, čas vypnutí a teoretické napětí v okamžiku vypnutí chránič ani na několikátý pokus nevybavil. Při stisku tlačítka vybavil, při opakování testu po zapnutí vykazuje vyhovující parametry (Chráníč 25A/30mA, vypnul při cca 20mA proud, cca 25 ms čas)
2) proudový chránič občas vypínal při zapnutí některých spotřebičů. Nalezena závada (chyba) v zapojení PE a N vodiče, po odstranění a přepojení "pro klidné spaní" zkouším impedanci smyčky - světla 1,4 Ohmu, zásuvka 2 Ohmy. Je to dost a proč ten rozdíl, napadlo mě.
Na přívodu do okruhového rozvaděče 0,12 - 1,13 Ohmu, za hlavním jističem prakticky stejné hodnoty, po průchodu proudovým chráníčem hodnoty 0,55 - 1 Ohm.
Vyměnit, zahodit? Co je ještě přijatelné a co už ne?
Štefan Beláň:
TO: Schwarz
Jak jste měřil impedanci smyčky za chráničem? :o
To, že se hodnoty po zmáčknutí tlačítka srovnají, je naprosto normální jev u chráničů, u kterých se neprovádí tlačítkem každý měsíc pravidelné "cvičení". Prostě mechanika zatuhne a vy jí tím tlačítkem rozhýbete a pak je vše OK. :)
Chránič je nutné vyměnit až když se nedá rozhýbat a naměřené hodnoty trvale nevyhovují. ::)
PS: Pro chránič je nevyhovující impedance ochranného vodiče PE prakticky v K-ohmech.
Rozmahel Vladimír:
Pouze doplním, to pravidelné zkoušení chrániče tlačítkem uvádí výrobce právě z důvodu možného zatuhnutí chrániče vlivem mech.převodů nebo zbytkovým magnetismem.
Stalo se mě nejednou, že při revizi takto rozhýbu " spící " chránič a potom už nejde natáhnout. Držel už jen silou vůle. Pak už nezbývá než pracně vyhledat poruchu. (wall)
Ta smyčka je předpokládám měřena za chráničem. Měřicí proud při tomto režimu je velmi malý a tomu odpovídá i přesnost takového měření. Tyto výsledky dle mého soudu nemají valnou hodnotu. Slouží k orientačnímu posouzení spojitosti. Rozdíly ve větším řádu by mohly ukazovat na vadné spoje. Totéž však lze posoudit i měřením vypínacího napětí chrániče na jednotlivých vývodech el.instalace bez nutnosti vybavovaní chrániče.
Baloun Miloslav:
To: Jiří Schwarz
Dovoluji si mít poněkud odlišný názor než předchozí diskutéři.
ad 1: předpokládám, že jste ověřoval ochrannou impedanci, nikoliv síťovou.
Při měření postupně narůstajícím proudem, kdy nedojde k vybavení chrániče při jeho jmenovitém reziduálním proudu je vhodné ověřit postupně narůstající proud nad jmenovitou hodnotu 30mA. Nedojde-li vybavení chrániče jde o nebezpečný stav a chránič je zde pro okrasu. V tomto případě je nutno provést kontrolu 5xIdn, vypadne-li chránič platí příspěvek
p.Beláně. V případě nevypnutí je chránič vadný.
ad.2: při zjištění přechodového odporu na kontaktech chrániče v hodnotě cca 1Ω jde jednoznačně o vadný chránič. Diskutovat o ztrátové tepelné energii na kontaktech chrániče při tak vysoké hodnotě se mi zdá málo vhodné.
Jirka Š. Svejkovský:
Podle popisu jsem pochopil, že:
1) proudový chránič chrání celou elektroinstala ci.
2) Pro měření impedance byla použita funkce pro měření zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI (přesnost ± (5% z MH + 0,05V / IDN + 0,2Ohm) při měřícím proudu < 0,5 IDN). Jenom pro zajímavost, pro naměřené 2Ohmy je přesnost ± (0,05*2 + 0,05/0,03 + 0,2) = ± 2Ohm ;D
3) Vybavovací mechanizmus jistícího prvku zhoršuje impedanci (změřte si impedanci před a za jističem 2A). Impedance 2Ohm na zásuvce mě nechává v klidu. Vyhovuje jak jištění 16A/C tak samozřejmě FI.
4) Jestli chránič občas vypne/ občas ne, zkusím ho rozhýbat. Pokud nenastane změna, následuje výměna. Samozřejmě po kontrole správného zapojení. To se dá rychle zjistit třeba i tak, že ho vyměním za prokazatelně zdravý kus.