Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Petr Vojč:
Prosím poraďte mi, zda je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel (k RD). Respektive jaký musí být odstup. Bohužel se mi nepodařilo otevřít tabulky v článku Vzájemné vzdálenosti vedení.
Jiří Lukš:
ČSN 73 6005 Příloha A, tabulka A.1
nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí kabely 1 kV - vodovodní sítě a přípojky 0,40 m
Petr Vojč:
Velmi (poklona)
Jaroslav Hasala:
Je možné obě vedení uložit nejen vedle sebe, ale také nad sebe - voda 1,1 m, kabel 0,7 m.
Při křižování těchto vedení je min. vzdálenost 0,2 m.
Pavel Tesař:
pane Hasale, než poradite tak se prosím předem koukněte do ČSN 73 6005- příloha A. (poklona)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana