Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
Franc D:
Omlouvám se, ale příliš nerozumím romu přizemnění. Zatím to vidím tak, že je to síť TN (tj. L+L+L+PEN) kde od rozvodnice je to tažené po domě dráty jako L+L+L+N+PE, třífázový kabel o kterém hovoříme je bohužel jen L+L+L+ PEN (tj. bude asi z toho uzlu v rozvodnici). Co by šlo, pokud jste to nemyslel, že by elektrikář přeznačil jednu z fází na a vzniklo by L+L+N+PE.
To jste myslel? Jinak je poblíž ta zásuvka (jiného okruhu). Nic víc.
Jan Franěk:
Zbytek domu je TN-S (PE a N) ke sporáku máte TN-C (PEN) . Pokud chcete dát třeba zásuvku s vestavěným chráničem doporučuji ještě přizemnit PEN blízko bodu rozdělení (nejlépe v té zásuvce). Protože pokud se PEN přeruší je to nebezpečné. A v případě TN-C se používá i jako pracovní vodič (teče ním stejný proud jako fází) proto je riziko třeba upálení větší.
Samozřejmě je i ta varianta přeznačit jeden fázový a přepojit ho na N. Nejsem ale příznivcem přeznačování .
Někdy bývá za kuchyní stoupačka a v té možnost přizemnění. Je to asi na posouzení elektrikáře co to bude provádět.
Franc D:
možná uvažuji špatně, ale není možné vzít fázi a pracovní vodič z oné zmiňované třífázové zásuvky (výkonová část) a ochranný vodič ze zásuvky, která je na zmiňovaném zásuvkovém okruhu poblíž (za troubou)? To jako že by proud tekl jedním okruhem a jištění by bylo přes jiný okruh, čili "bez proudu" (do poruchy). Cítím v tom ale něco co jsem přehlédnul.
nejsem terminolog, ale nebylo by pospojování?
Franc D:
zpožděně ale chápu :D.
takže z krabičky kde je 3f a PEN táhnout jednu z fází a kabel PEN zde v krabičce zdvojit. Přes proudový chránič táhnout fázi a jeden z PENů který bude jako pracovní (zapojen na N v kabelu A). Druhý PEN který se ochraně vyhne bude zapojen na ochranný (zapojen na PE v kabelu A). PE či kostra se ale již pak nesmí nikam zemnit či co, zkrátka nikam už spojovat. (norm)
Chápu to dobře?
Jaroslav Hasala:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.07.2008, 13:05
Hliník a měď se nemají příliš v lásce. Při dotyku mezi nimi vzniká malinké napětí (mikročlánek - vlastně taková pidibaterie). Pak vlivem tohoto mikročlánku a trvale protékajícího malého proudu začne spoj silně korodovat. Za pár týdnů by bylo po spoji.
No tohle je celkem rozřířené klišé ...
Ve skutečnosti to ani zdaleka není tak krizové, jak by se mohlo podle tvrzení různých "teoretických odborníků" zdát. Je tam totiž jeden důležitý katalizátor a to je vlhkost. V suchém prostředí to nic zvláštního nedělá - důkazem jsou například Cu vodiče připojené přímo na Al sběrnicích (v rozvaděčích), občas na to narážím při revizích. A jsou připojené někdy i několik desetiletí a po korozi ani stopa ...
Nicméně přímý spoj Cu a Al je prostě zakázaný a je nutno to respektovat. Je nutné použít nějaké svorky, které jsou určené pro Cu i Al vodiče a vodiče se vzájemně nedotýkají. Toto splňuje např. i obyčejný "věneček" do krabice.
V uvedeném případě bude nejjednoduší vytvořit z toho čtyřžilového kabelu
L1 + L2 + N + PE. Vše ostatní lze provést jen za cenu sekání (natažení nového kabelu) nebo nějakých kompromisů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana