Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?

<< < (2/3) > >>

Jaroslav Klinský:
Pro obvody lednice, PC doporučuji a také dělám samostatné jističe s chráničem. Není nic horšího, když vypadne chránič společný pro více okruhů včetně lednice a domácí nejsou doma. Tak mají doma přinejmenším potopou a zničené potraviny v lednici či mražáku. Ale nemusí to být, když jsou samostatně.  Pokud vypadne chráničojistič jen pro lednici - tak s tím se samozřejmě nedá nic dělat.

Milan Karvánek:
TO: Zezula> je to spíš otázka komfortu. byt 3+1 klidně můžete zvládnout se 4 jističi a jedním chráničem a normě to vyhoví, nebo vám nebude stačit 36 modulový rozvaděč.
Můžete jezdit Fábií stejně jako BMW nejvyšší řady, obě auta mají homologaci pro provoz na silnicích.  ;D

Rudolf Slezak:
Norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2 nahrazuje s účinností normu ČSN 33 2000-4-41 z února 2000 až od 1.2.2009 do té doby souběžně platí obě normy současně.Takže se můžete rozhodnout zda chrániče nebo ne.(mimo koupelnu).Jinak pokud se rozhodnete pro chrániče tak doporučuji časopis ELEKTRO 6/2008 str.11-moc pomůže.

Miroš Jan:
TO : Slezak.

No tak v tom s Váma nesouhlasím. ČSN 33 2000-4-41, ed.2, Srpen 2007, je platná již 11 měsíců, což já považuji za dostatečně dlouhou dobu na to, aby se dodržovala již teď. (norm)

Maros Macik:
Este som zabudol na digestorovu zasuvku. Mozem ju dat na spolocny okruh so zasuvkami pre rucne elektrospotreb ice? Tento okruh bude chraneny prudovym chranicom.