Kto má uviesť druh siete rozvodov EPS, EZS a pod.
Milan Selezan:
Zujímalo by ma, že kto má uviesť druh siete malého napätia (SELV, PELV, FELV) a ochrany pre zariadenia riadiacich systémov a slaboprúdových zariadení. V katalógoch od modulov RS, ústrední EZS a EPS sa síce dozviete že je tam 24V, resp. 12V. Keď máte šťastie, tak zistíte aj to či je jeden pól uzemnený, alebo nie, ale kto má zobrať zodpovednosť aká sieť to presne je? Pritom to neolatí len pre zariadenia no name, ale aj renomovaných firiem.
vladimir vaněk:
Já sám se s tím často setkávám, pokud projektant jeden pól označí 0V, druhý + , jedná se o PELV, pokud póly označí + , - , jedná se o SELV.
Milan Selezan:
Ja som práve projektant a riešim to systémom vyslovene patrania v dostupnej dokumentácii k zariadeniu. Ale v dokumentácii k zariadeniam so zabudovaným zdrojom sa nedočítate či zdroj zodpovedá podmienkam PELV-SELV. Ako podlad väčšinou býva len biely obdlžník s označením svoriek a napätia napr. 24V. Ešte aj tých 0V niekedy nenajdete,premerať to väčšinou nemôžete lebo sa ešte len projektuje.
Robert Weinberger:
Ak sa dá ešte zapojiť do diskusie, ale vychádzajúc zo skutočností že:
1. sekundárne obvody EPS sú riešené tienenými káblami a toto tienenie je zapojené na uzemnenie ústredne
2. STN EN 54 - 2 čl. 3.1.4 - funkčný stav: - stav pokoja ...
3. STN EN 54 - 2 čl. 3.1.6. - porucha uzemnenia: neželané spojenie medzi potenciálom zeme a ktoroukoľvek časťou ústredne ... čiže aj vodičov a káblov k hlásičom a pod.
mi vychádza, že ak dôjde medzi živou časťou EPS a uzemnenou časťou EPS ku spojeniu, ústredňa vyhlási poruchu, čiže nemôže byť sústava EPS riešená inak, ako sústava SELV.
Jan Kučera:
TO Weinberger: V případě ochrany před nebezpečným dotykem živých i neživých částí podle ČSN 332000-4-41, čl. 411.1 (SELV a PELV), musí zdroj pro oba splňovat podmínky pro bezpečnostní transformátor podle EN 60742. Rozdíl mezi SELV a PELV je ten, že SELV nesmí mít úmyslné spojení živých, ani neživých částí se zemí. U PELV se připouští spojení neživých částí a stínění lze za neživou část považovat. Proto je napájení EZS a EPS, v případě vedení stíněnými kabely považováno ze PELV. Komunikační linky (u EPS kruhová linka apod.) má ochranu ustáleným proudem a nábojem čl. 411.2.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana