Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?

(1/2) > >>

jany:
Ako istiť čerpadlo 135kW proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča, ak neustále
mení otáčky a tiež aj hodnota napájacieho prúdu počas prevádzky je rozdielna.

Jan Franěk:
No nevím, ale mě se zdá čerpadlo dost chráněné už frekvenčním měničem  ::)
Vždyť se v něm nastavují parametry motoru a on potom počítá s  vlastnostmi konkrétního typu a tomu přispůsobí  napájení čerpadla.
Asi bych jen odjistil vedení (kabel) proti zkratu i jako ochranu výstupu frekvenčního měniče.

Miroš Jan:
TO : Franěk.

Za předpokladu že je ten frekvenčák od solidní značky, pak ano. V případě nejmenované značky jsi tím nejsem zcela jist  :-[

Marek Zeman:
Frekvenční měnič nemůže brát v úvahu teplotu okolí motoru, zhoršené chlazení atd. Nejdokonalejší je ochrana termistory (PTC) ve vinutí motoru, trochu méně dokonalá varianta je termokontakt tamtéž. Obvykle se dá PTC nebo termokontakt připojit přímo do vstupů frekvenčního měniče, není nutné použít vyhodnocovací relé. U uvedeného výkonu a provozního režimu motoru bych PTC nebo TK pokládal za nezbytné. Bohužel se tento způsob tepelné ochrany nedá do motoru doplnit.
Jištění na výstupu FM není nezbytné, může i zhoršit rušení - pojistkový odpínač není stíněný. Jednodušší je jistit proti zkratu napájení FM a kabel k motoru dimenzovat podle tohoto jištění. Vždy je třeba vycházet z pokynů výrobce FM, někdy se jištění výstupu zakazuje.

raj:
Citace

Frekvenční měnič nemůže brát v úvahu teplotu okolí motoru, zhoršené chlazení atd.
Ale může a jak dobře. Samozřejmě záleží na typu a výrobci. V žádném případě "nekouzlit a nebastlit" za výstupem FM jinak, než s výstupní tlumivkou či sinus filtrem. A hlavně proboha  žádné pojistky či jiné jištění !! Jen na jeho vstupu. 135 kW měnič není zadarmo.  Vše ostatní si dobrý měnič udělá sám včetně výpočtu zatížení motoru. Napište o jaký typ měniče jde a uvidíme.