Franta Kroupa
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 26.06.2008, 10:09 » |
|
Je možné, aby ve starším domku s 3f přívodem poté, co vyhoří pojistka ve štítě docházelo k otáčení kolečka elektroměru v případě, že není žádný odběr - jističe jednotlivých obvodů jsou vypnuty? Vlastní spotřebu měřícího přístroje zanedbejme.
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2008, 17:40 » |
|
Také jsem to řešil. Byla to vada na elektroměru. Po jeho výměně to bylo v pořádku. Reklamace plateb nebyla uznána.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2008, 01:34 » |
|
Pokud se jedná o klasický elektromechani cký elměr, může být problém v brzdě, která má být nastavena tak, aby po odpojení veškerého odběru se kotouček elměru zastavil černou značkou ve výřezu typového štítku. V tomto případě se kotouček někdy vrátí i opačným směrem. Pokud se nezastaví, jsou možné dvě závady - svod v elektroinstala ci, který lze nejlépe odhalit měřením izolačního stavu - každý revizní technik má potřebné měřící přístroje a jistě vám rád provede toto měření. Pokud je takto zjištěn uspokojivý stav vedení, je obvykle závada v elektroměru samém a je nutno požádat RZ o jeho výměnu. Je třeba upozornit, že pokud bude elměr při přecejchování v pořádku, tak cejchování zaplatíte, což není úplně levné, proto bych určitě nejprve měřil vlastní rozvody a pak teprve žádal výměnu. Tato závada elměrů bývá méně častá, je však pravda, že mnoho odběratelů na tento problém ani nepřijde díky přístrojům v domácnosti, které odebírají sice malý ale stálý proud ve stavu stand-by
|
|
|
|
sosolak
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2008, 11:54 » |
|
Nejčastější příčinou volného chodu elměru bývá jeho špatné zapojení. Elměr se zapojuje do sledu fází. Pokud se nepřezkouší sled, tak někdy (ne vždy) mívá volný chod. Proto ani reklamace potom není uznána. Další příčinou bývá výpadek fáze na přívodu. Nechejte zapnutý hlavní jistič (zaplombovaný)a všechny jističe do instalace vypněte. Kotouč elektroměru se dotočí tam nebo opačně na červenou značku, nebo zůstane stát v kterékoliv poloze. Nesmí se ale přetáčet přes červenou značku na kotouči, jinak má volný chod. Pokud bude elměr v pořádku, tak postupně zapínejte jističe a pátrejte v instalaci. Pozor na zapomenutá světla na půdě, sklepě lednice apod. a pohotovostní stavy spotřebičů. Když ani tam nebude závada, zbývá již jen revizní technik a měření isolačního stavu.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2008, 13:28 » |
|
Už jsem se setkal že RZ šli montovat elektroměr a nízkou sazbu ještě s hodinami a jejich kolegové při montáži vypnuli proud a oni elektroměr zapojili i s HDO bez a zkoušení odešli... /naštěstí vše bylo OK/..zajímavé by bylo jak by v případě nesrovnalostí jednalo...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 06.08.2008, 20:28 » |
|
Hodně staré typy elektroměrů měli brzdu, novější typy potom už brzdu neměly. U těchto elektroměrů bez brzdy (vyráběli se mhoho roků asi 20 i více) musí být dodržen sled fází 1-2-3. Pokud tento sled fází dodržen není elektroměr se pomalu otáčí i když je v instalaci vše vypnuté. Může tedy ve vašem případě jít o tuto závadu. Zkuste si nejprve nechat změřit sled fází n a elektroměru. Pokud to nebude tím je možné, že je špatný elektroměr nebo izolační odpor instalace.
|
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.08.2008, 09:17 » |
|
...může být problém v brzdě, která má být nastavena tak, aby po odpojení veškerého odběru se kotouček elměru zastavil černou značkou ve výřezu typového štítku.... Troufám si tvrdit na 99%, že kotouček klasického elektroměru se zastaví ve zcela náhodné poloze.
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #10 kdy: 07.08.2008, 21:33 » |
|
to Jirka Š: Pokud vypnete hlavní jistič před elměrem , tak se skutečně zastaví tam , kde se právě nachází, pokud necháte hlavní jistič zapnutý a vypnete všechny okruhy za elměrem , má se zastavit elměr také, ovšem může se dotočit se značkou do výřezu štítku a to libovolným směrem, tzn. i pozpátku.
to Miloslav Dunda: U všech typů elměrů musí být dodrženo pořadí fází. Brzdu mají i poslední typy elektromechani ckých elměrů.
|
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 08.08.2008, 09:54 » |
|
Jasně že se může dotočit... odhadem tak ve třech až pěti procentech případů (poměr délky viditelného/neviditelného obvodu kotoučku) Jestli si dobře ze školy (už je to dlouho) pamatuji princip, jedná se o prostý kotouček s namalovanou značkou. Není tam nic, z čeho by poznal, kde se má zastavit.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #12 kdy: 08.08.2008, 11:27 » |
|
Většinou je na elektroměr něco připojené - spotřebiče ve STAND - BY módu, zvonkové trafo, nabíječky, různé relé (ventilátorové relé, elektronický schodišťový automat), napaječ pro anténu, další (podružný) elektroměr (napěťové cívky) ... Projevuje se také určitá setrvačnost - zatímco při vypnutí a zapnutí hlavního jističe zůstane elektroměr stát, i když je na něj něco připojené (hranice kdy se elektroměr vůbec neroztočí je kolem 15 - 30W), při postupném odpojování spotřebičů může elektroměr zůstat v pohybu. Je tedy také otázkou jestli to má vůbec význam řešit. Např. u nějakého objektu, který je využíván jen občas (rekreační chata, garáž ...) to bude mít smysl, ale např. u RD, vynaložená námaha obvykle nestojí za "úsporu", nehledě na to, že většinou je tam nějaký "skrytý" spotřebič. Můžete třeba udělat pokus, kolik se "natočí" za jednu hodinu potom to pronásobit a propočítat na peníze. Pokud máte nějaké pochybnosti, sjednejte si návštěvu odborníka, nejlépe revizního technika, ten by měl být vybaven potřebnými přístroji. Může tedy také dojít k určitému typu poruchy, kdy proud teče "do země", to by se mělo určitě řešit, protože to může být nebezpečné.
Jinak se může stát, že se elektroměr i při odpojení všeho ještě chvíli otáčí. Tak jak bylo už řečeno, měl by dokončit otáčku a zastavit se na značce na kotouči. Pokud je v okamžiku odpojení značka na kotouči blízko "nulové poloze", může se kousek otáčet i pozpátku. Na kotouči jsou připevněny brzdné magnety (pernamentní). U některých typů elektroměrů (průhledné plexisklo) je to dobře vidět.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.08.2008, 13:20 » |
|
...měl by dokončit otáčku a zastavit se na značce na kotouči.... Jak, jak to ten kotouček pozná......?
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.08.2008, 16:54 » |
|
Kotouček to pozná podle té značky. Teď vážně: tam je nalisovaný kolíček železa a ten se zastaví právě v magnetickém poli cívek a tam se drží . Značka je na protilehlé straně kotoučku.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|