Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?
Petr Doležal:
Do série zapínací kontakty, pokud by se mělo signalizovat OK.
Poznámka: zapínací kontakt je vodivý, když jistič natažen.
Šarman Zdenek:
Citace: Jan Franěk 22.06.2008, 22:08
A co pomocné kontakty na jističe. Pak jen přes ně spínat světýlko. Řešení za pár korun.
Jo jo to bude ono,uz jsem je pouzival,ale nenapadlo me to.Tri rozpinaci pomocne kontakty jistice zapojene paralelne aby se signalizace rozsvitila pri vypnutem jednoho z jisticu.Diky
kbulda:
Čtěte pánové příště pozorněji zadání, pak budete správně odpovídat.
Jaroslav Hasala:
Řešením by mohla být dvoubarevná kontrolka. Jedna barva by signalizovala chod zařízení (= vše OK), mohla by být zapojená na nějaký pomocný kontakt na hlavním stykači, druhá barva by signalizovala poruchu (vypadek jističe nebo tepelné ochrany).
Záleží na vnitřním zapojení toho odsávání - to se spíná a ovládá každá část samostatně, nebo to běží vše naráz ?
Daniel Reiský:
Co takhle zapojit mezi pracovní vodič ( modrý ) a fázový vodič ( hnědý, černý ) doutnavku s odporem. Když bude jistič zapnutý, doutnavka bude svítit, když vypadne nebude mít napájení a zhasne. Samozřejmě za předpokladu, že jí zapojíte na výstup jističe. Na vstupu by svítila pořád, tedy pokud by nevypadl i hlavní. Délka vedení signalizace není kritická, protože doutavka mé předřadný odpor ( rezistor ) velký a těch pár ohmů navíc se už neuplatní. Není to sice řešení profi, ale je funkční a za pár korun.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana