Jak nejlépe by jste vyřešili světelnou signalizaci vypnutého jističe?

(1/3) > >>

Šarman Zdenek:
Jak nejlepe by jste vyresili svetelnou signalizaci vypnuteho jistice nebo motoroveho spoustece trifazovych motoru v systemu odsavani?

Motory jsou tri a chtel bych pouzit jedno signalizacni svetlo.
Napadlo me pridat tri jednopolove stykace ke kazdemu jistici jeden stykac
a civku stykace pripojit na jednu fazi za jisticem
a pres rozpinaci kontakt zapojit tu signalizaci.

Jistic vypne-stykac vypne-rozpinaci kontakt sepne-svetlo sviti :D.
Zda se mi to trochu komplikovane, nenapada vas neco lepsiho?

Jan Franěk:
A co pomocné kontakty na jističe. Pak jen přes ně spínat světýlko. Řešení za pár korun.

Petr Doležal:
Pokud nejste omezen propojovacími lištami u jističů, bylo by lepší opatřit jističe signálními jednotkami. Tam máte i na vybranou, zda signalizovat, že jistič vypnut jako takový a nebo vypnutý ochranou.
P.S pozdě o jednu minutu.
A ještě jedna věc: Vaše řešení by signalizovalo nejen vypnutí jističe, ale i výpadek napětí.

kbulda:
Asi potřebuje vzdálenou signalizaci a na to je lepší řešení dlle návrhu
jak píše kolega Jan Franěk.
Jen doplním, rozpínací pomocné kontakty zapojit paralelně.

Otakar Dosbaba:
Paralelně?  (eek)

Snad sériově, ne? Bude zapotřebí informovat o tom, že vypadla již část odsávání a ne, že přestalo fungovat vše. Nebo je to potřeba signalizovat takto naopak?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana