Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
Miloslav Dunda:
Podle mne stačí na ochranné pospojení připojit ochraqnný vodič zásuvek a tedy i světel např. v instalační krabici a nemusí být vodič chranného pospojení veden do každé zásuvky a ke každému svítidlu.
Jaroslav Jonáš:
Ochranné kolíky zásuvek téhož obvodu i zásuvek různých obvodů jsou mezi sebou již "pospojované", a to "vlastním" ochranným vodičem, přes PE přípojnici v napájecím rozvaděči. Rovněž tak jsou vzájemně pospojované s neživými částmi svítidel a dalších spotřebičů. Propojovat kolíky zásuvek ještě navíc mezi sebou a případně s neživými částmi svítidel je sice teoreticky možné, ale naprosto nepraktické, nepřehledné a z hlediska ochrany bezvýznamné. Pokud někdo např. k boileru vede spolu s napájecím přívodem CYKY-J z rozvaděče ještě další "zeleno-žlutý" CY vodič a připojí ho na vnější ochrannou svorku boileru, tak pouze zdvojil ochranný vodič, ale o žádné pospojování se nejedná. Vytvořit doplňující pospojování, např. v místnosti, znamená pospojit mezi sebou tak zvané ostatní vodivé části, přístupné dotyku, a toto pospojování stačí připojit jedním vodičem k jakémukoli chrannému vodiči PE v místnosti nebo na PE přípojnici v rozvaděči.
Jaromír Urbanec:
:D mě už z toho hrábne, několik let tady řešíme pospojení v koupelně a ono to budeme řešit dál (zle)