Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?

(1/2) > >>

Martin Sedláček:
Rád bych vás požádal o drobnou konzultaci ohledně doplňujícího pospojování.

 Citace ČSN:
701.413.1.6.1 Musí být provedeno místní doplňující pospojování, které musí spojovat ochranné vodiče  spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 a 3 včetně ochranných vodičů zásuvek a tyto cizí vodivé
části v zónách 0, 1, 2 a 3:

Setkal jsem se s názorem, že stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu a tím je požadavek splněn. Vždy jsem tahal doplňující pospojování od zásuvky k zásuvce a vše pospojoval na kolíku.
Co vy na to?

František Leopold:
Kdepak, v normě je přeci psáno, že: "včetně ochranných vodičů zásuvek"(množné číslo) což dokazuje, že musíte pospojit všechny zásuvky v daném obvodu. Už sem s tím setkal, takto si bohužel šetří práci někteří rádobykolegové . Argumenty  typu "vždyť se mi to všechno pod šroubky nevejde" řeším vagosvorkou pod zásuvkou, kde se všechny PE (4mm i 2.5mm) nasvorkují a na kolík připojuji pouze 4mm zeleno/žlutý vodič vyvedený právě z oné wagosvorky.A kdo by argumentoval, že se mu to do krabice nevejde, nechť používá krabice KPR, těch pár korun vám práci ušetří.

Michal Slabý:
To se netýká jen zásuvek, ale i světel. Dalo by se říct, tam kde je zapojen z/ž vodič se zapojuje ještě jeden. Od rozvodnice je veden PE vodič samostatně nejlépe do krabice a zní do koncových zařízení.

Jiří Středa:
Určitě pospojit všechny zásuvky.
Z rozvodnice nemusí vést samostatně vodič PE, jedná se o místní doplňující pospojování.

Martin Sedláček:
Právě jsem obdržel mail ohledně této problematiky:

Na věc je řada názorů a ani já nebudu mít ten který je rozhodující, ale na ART dne 29.5.2008 bylo řečeno, že by mělo stačit na pospojování připojit nejvzdálenější zásuvku příslušného okruhu tedy tím je zajištěno  náhradní  spojení na ochr. vodič v případě poruchy někde blíže ke zdroji.
Názor měl vyslovit zpracovatel 7-701 ing. Dvořáček.