Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
Václav Kotzur:
Řeším následující problém s nahrazenim dosavadního rozvaděče RD. Předesílám že jsem sice z oboru, ale delší dobu se již elektrikařině nevěnuji a proto si rád necham poradit.
Stavající stav: RD je připojen k rozvodné síti závěsným kabelem AYKYZ 4x16. V místě kotvení kabelu na zeď RD je kabel přesvorkovan na AYKY 4x16 uloženy pod fasadou. Nasleduje HDS 3x E33 35A (klasicke provedeni sedmdesátých let) a navazující vedení 4x16, které ústí do společného rozvaděče celeho RD. Rozvaděč je dřevěné konstrukce, umístěný ve vnitřních prostorách RD a je v něm soustředěno veškeré jištění a měření.
RD prochází částečnou rekonstrukcí (střecha, fasáda) a proto se řeší i elektroinstala ce.
K řešení:
1. kabelova přípojka - je "rozumné" ponechavat kabel přípojky zasvorkovany (viz přiložené foto)? S ohledem na to, že se bude delat nova fasada by nevadilo zasekat novy kabel do HDS. Dle některých kolegu již toto zasvorkování neni přípustné .... ? Kdo by případnou výměnu kabelu do HDS platil ? PDS/odběratel?
2. měření - prošel jsem nabídky x firem, ale prakticky jsem nenarazil na žádný "kombinovaný" rozvaděč (jištění a měření v jedné skříni). Nabídka samostatných elektroměrovýc h rozvaděčů je pestrá. Existují ještě vůbec rozvaděče typu all-in-one pro RD?? Pokud ano, lze nějaký doporučit??
3. možnost oddělení měření a umístění samostatného elektroměrovéh o rozvaděče vně budovy - určitě lepší řešení, ale ... je potřeba dělat revizi na přemístěný elektroměrový rozvaděč?? , dle pracovníků ČEZ jednou ano a jednou ne (zaleží na tom, který den tam volám...), jedním z názorů pracovníka ČEZ je, že revize neni nutná pokud dojde pouze k opravě - výměně rozvaděče ale nedojde k jeho přemístění - změně prostředí ...venkovní/vnitřní
Byl bych rád kdyby se zachovalo měření ve společném rozvaděči ...pokud je to s ohledem na nabídku rozvaděčů vůbec možné.
Děkuju předem za názory na věc.
Radek Kroutil:
Revizi budete potřebovat stejně...
A co to takhle zadat firmě, která se postará o vše potřebné?
Vy už musíte být hodně dlouho z oboru, že píšete pojistky 35A a ne 32A
Václav Kotzur:
Citace: Radek Kroutil 17.06.2008, 20:18
Revizi budete potřebovat stejně...
A co to takhle zadat firmě, která se postará o vše potřebné?
Vy už musíte být hodně dlouho z oboru, že píšete pojistky 35A a ne 32A
Spíš ty pojistky už tam budou delší dobu...
S ohledem na minimalizaci nakladu jiz tak nakladne rekonstrukce RD bych se radeji pridrzel hesla "udelej si sam".
Jaroslav Hasala:
To Kotzur :
ad 1)
Spojení těch dvou kabelů určitě není standardním řešením a představuje to určité riziko.
Náklady na případné jiné řešení by jste pravděpodobně musel hradit sám. Nicméně neuškodí zkusit kontaktovat místní rozvodné závody a argumentovat havarijním stavem, možná vás příjemně překvapí.
Jedním z možných řešení by bylo umístit novou přípojkovou skříňku bezprostředně pod konzolu, ke které je připevněn závěsný kabel, pokud by volný konec závěsného kabelu vyšel do skříňky.
záleží na místních podmínkách a také na domluvě s rozvodnými závody.
ad 2)
Různé rozvaděče je možné "poskládat" podle potřeby, třeba i kombinaci elektroměrovéh o a podružného rozvaděče. Někteří výrobci (MOELLER, SCHRACK ...) mají v podstatě stavebnicový systém, který to umožňuje.
I když je to "stavebnice", výrobu rozvaděče musí provést firma s patřičným oprávněním.
Ale umístění samostatného elektroměrovéh o rozvaděče zvenku na budově (přístupnost) by bylo vhodnějším řešením. Navíc to mohou rozvodné závody přímo vyžadovat, určitě je to nutné s nimi konzultovat.
ad 3)
Revize bude nutná takřka určitě. Pokud si chcete práce provádět sám, doporučoval bych předem najít revizního technika, se kterým vše předem domluvíte. Měl by vám také pomoci při jednání s rozvodnými závody.
Jaroslav Hasala:
To Kroutil :
Závitové pojistky E33/35A jsou stále v prodeji, není to nic neobvyklého.
Spíše si nějak nevybavuji právě závitové pojistky 32A.
Nožové pojistky mají v řadě 32A.