Jaké je nejvhodnější vedení k novému el.sporáku?
David Kaprál:
,chtěl bych se zeptat jaké je nejvhodnější vedení k novému el.sporáku (příkon cca 9kW)? Uvažoval jsem o 3fázovém okruhu,ale to by mě asi do garsonky nepovolili a možná to ani nejde.Pak připadá v úvahu ještě jedna fáze,ale to by asi šlo o 40A jistič - tudíž hodně silný kabel (CYKY - 10mm2). Co vy na to říkáte? (poklona) moc za názory.
Jaroslav Hasala:
Ve vašem případě to nebude jednoduché a měl by jste ještě zvážit, jestli ten el. sporák skutečně musíte mít.
Zapojení na jednu fázi u sporáku je možné, ale při plném provozu by měl při 9 kW odběr skoro 40A. K tomu ještě nějaká ostatní spotřeba, takže pro jistič před elektroměrem by jste musel použít nejméně jistič 50A. Potom by jste ještě musel dávat pozor na to, aby nebylo v provozu víc věcí současně. Pro vedení od elektroměru by jste musel použít nejméně vodiče CY 10, pro vedení ke sporáku CY 6.
Při třífázovém připojení by jste pro přívod ke sporáku by jste potřeboval kabel CYKY 5Cx 2,5, jistič pro sporák 3x 16A, kabel k elektroměru nejméně 5Cx 4 (spíše 5Cx 6), jistič před elektroměrem 3x 25A.
V obou případech musíte udělat nové vedení ke sporáku i k elektroměru, dále nový podružný rozvaděč a provést potřebné změny v elektroměrovém rozvaděči. Osobně bych určitě doporučoval třífázové připojení. Další otázkou je, jak se k tomu postaví příslušný RZ, pokud jde o starší dům, zřejmě nebude dostatečná rezerva na přípojce, stávající rozvody bývají už teď přetížené, další zátěž asi nikdo neschválí. Další problémy mohou nastat s umístěním elektroměru, do stávajícího rozvaděče se třífázový elektroměr nemusí vejít.
V každém případě kontaktujte příslušný RZ, ti by vám měli navrhnout nějaké řešení. Ale určitě to nebude jednoduché ani levné.
David Kaprál:
(poklona) za info.Asi bude pro mne lepší a finančně únosnější napojit sporák na jednu fázi i za cenu zvýšení hlavního jističe na 50A či více. Nyní provádím výměnu elektroinstala ce a tudíž nebude problém se zavedením nových vodičů.Co nevidět však zajdu do PRE a dohodnu tuto výměnu s nimi...
Jaroslav Ferst:
Lze předpokládat, že nebudete využívat celý instalovaný výkon sporáku najednou, u většiny sporáků to ani nelze. Přesto až 7 kW brát může, to je nějakých 33A, za studena, zapnete-li vše (co jde)najednou, si těch 50 A vezme!
Raději se napřed domluvte s RZ - stálý měsíční plat za vyšší hodnoty jističů před elektroměrem dost strmě roste a zvažte, zda by nebylo lepší hledat jiné řešení.
Mimochodem: to v té garsonce předtím žádný sporák nebyl?
Petr MATALA:
Pane Kaprál.
Jednofázová odběrná místa lze napojit s jističem do max.hodnoty 1x25A(s pohledu RZ).Pro el.sporák je třeba osadit trojfázové odběrné místo .Není-li příslušný prostor ve stávající rozvodnici budete muset osadit nový rozvaděč.Navýš ení přípojné hodnoty je třeba projednat s příslušnou služebnou PRE podáním žádosti o TOV.
Hlavní jistič před elektroměrem 3x25A, pro sporák 3x16A a napojení kabelem CYKY 5Cx 2,5.
Nic vám nebrání napojit el.sporák s patřičným omezením jednofázově, ale to nedoporučuji .