Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?

(1/3) > >>

Marek Vinkler:
Uvažuji o impulsním relé ELKO EP - SMR-T a ve specifikaci je uveden proud 3mA. Neznám vnitřní zapojení, tak by se rád zeptal, zda-li impulsní relé má proudovou spotřebu také v klidovém stavu, kdy je připojený spotřebič odpojený.

Jirka Š. Svejkovský:
Příkon (v klidu/při max zátěži): 0.8/3 VA

Michael Holaň:
On není problém v proudu v klidu. Impulzní relé je bistabilní klopný obvod, lidově řečeno stiskem zapni - stiskem vypni. Je to náhrada původních krokových mechanických relé, kterými se řešil problém hlavně  v penzionech na osvětlení chodeb, aby se nemusela dělat složitá instalace s přepínači č.6 a č.7.
Problém zapojení impulzních relé je ale v počtu relé navěšených na jednu linku, pokud dáte do tlačítek orintační doutnavku. V katalogu se potom uvádí, kolik takových tlačítek může být zapojeno na jednu linku, protože doutnavky způsobují, že relé " lepí" a špatně odpadává, resp. nevrací se do další polohy po následném imuplzu. Taky doporučuji hlavně pro penziony použít typ relé ,  který má vyvedenou svorku centrálního zapnutí a centrálního vypnutí. Obvod se zavede do místa  trvalé obsluhy nebo se ovládá tento obvod hodinami.  Hlavně v penzionech po 22. hodině jsou světla mnohde nevypnutá a svítí to zbytečně do rána, tak se  tímto imuplzem centrálně vypne osvětlení v celém penzionu naráz  a následně host si potom už ovládá jen místní světla.

Marek Vinkler:
Chtěl by to použít pouze v RD do max. 3 tlačítek. Řeším tedy otázku jestli to není zbytečné. Líbí se mi jednoduchost a rozšiřitelnost . Pokud tam ale existuje klidová spotřeba, tak při 5ks takových relé to už asi za rok něco bude.

Jirka Š. Svejkovský:
(2VA * 24h * 365 dní)/1000 = 17,5kWh. Při tarifu cca 3 kačky/ kWh to vyjde na pajdu. Dáte si holt o dvě piva ročně míň :))
Update: teď koukám, že jich tam máte 5. No tak to bude těch piv víc  (beer)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana