Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?

(1/3) > >>

Omen:
Kamarátovi neeelktrikárov i som pomohol s rekonštrukciou bývania a vyskladal som mu bytový ističový rozvádzač (3f skrz elektrický sporák). Celá inštalácia je v čistej päťvodičovej sústave TN-S, bez akéhokoľvek spojenia PE a N. Prípojka je 3x25A. V dobej vôli som použil to, čo som našiel v obchodoch - jednopólové ističe 10B, 16B a 20B. Teraz však na tomto fóre čítam, že ktorási norma prikazuje dvojpólové odpájanie pre všetky zásuvkové obvody do 2kW. Som z toho maximálne zmätený, lebo v žiadnom z navštívených obchodoch (Baumax, Stavební bazar, Hagard Hal, atd.) som nevidel ani jeden jediný dvojpólový isič (aj keď teraz musím uznať, že v katalógoch sú). To má celá republika TN-C, či výhradne svetelné a zvlášte zásuvkové obvody ?? Prerábať sa mi to už nechce (ani vymieňať rozvádzač, ktorý má mimochodom obsadených všetkých 24 pozícií - veď to by pomaly vyzeralo ako velín elektrárne :( a ani sa mi nezdá, že by takáto úprava reálne zvyšovala bezpečnosť, či kvalitu pripojenia (okrem zisku výrobcu a obchodníka). Takže si vás dovoľujem zdvorilo osloviť nasledovnými otázkami:
1) je ustanovenie príslušnej normy informatívne, alebo záväzné ?
2) pri potrebe kolaudácie/revízie bude revízna správa automaticky záporná,
alebo existuje v praxi aj iné východisko ?
3) používate v uvedenej situácii dvojpólové ističe (obe cesty istené),  alebo dvojité ističe, kde je len jedna cesta (fáza) istená a druhá len vypínaná (nulák) - napríklad istič s pomocným kontaktom ? (ja som zatiaľ videl dvojpólový istič iba na obrázku :(

Petr Doležal:
To o čem mluvíte, nejsou jističe xxx/2, nýbrž xxx/1N či xxx/1+N. O povinnosti je používat nevím, jsa chud, nové normy nekupuji a lovím novinky právě na elektrice.cz

Martin Novák:
Citace: Omen  07.06.2008, 17:37

Kamarátovi neeelktrikárov i som pomohol s rekonštrukciou bývania a vyskladal som mu bytový ističový rozvádzač (3f skrz elektrický sporák).

To tady nahlas ani nerikejte. podle nekterych zde pritomnych za to zaslouzite minimalne zastrelit za usvitu. Rozvadec se nesmi skladat, rozvadec se kupuje. Nejlip od nadnarodni megakorporace, ktera jej z Cinskych komponentu sklada na Ukrajine. Je jedno ze je navzdory objednavce zadratovan jako TN-C+S v neskutecnych kombinacich, hlavne ze ma Stitek.

Omen:
Už sa teším - tiež rád strieľam za úsvitu (vojenčil som v KarleVarle VU 2071 :) A ako byvší Country Manager istej najväčšej americkej korporácie mám aj hlboké vedomosti o tam ako sa skladajú značkové zariadenia z čínskych komponentov a kde sa najlacnejšie dajú nechať vyrobiť zmienené štítky :))) Tak do toho ! (PS možno som tú ističovú skrinku nazval príliš honosne - je tam len 12 jednopólových isičov SEZ, jeden trojpólový, jeden štvorpólový stykač, jedno pomocné relé, jeden programovateľn ý časový spínač, jedna štvoritá LED kontrolka (3f + stykač) a jedno tlačítko - to viete, do garsonky sa toho veľa nevojde :)

Peter Holúbek:
Aby bolo jasné, norma nepredpisuje dvojpólové odpájanie zásuviek, ale použitie prúdových chráničov ktoré môžu byť dvoj (1+N) alebo štvor (3+N) pólové. U garsonky musia byť prúdovým chráničom chránené minimálne zásuvky v kúpeľni (STN 2000-7-701). Ak ich nechránite, vaša dobrá vôľa nestačí a revízna správa bude záporná.
V platnosti je už nová STN 2000-4-41, ktorá predpisuje chrániť prúdovým chráničom aj svetlá v kúpeľni a všetky zásuvky v byte, určené na všeobecné použitie. Do konca roku môže byť elektrická inštalácia vyhotovená ešte podľa starej normy, v tomto prípade bez prúdového chrániča. Správne zapojený prúdový chránič však môže zachrániť vášmu kamarátovi, či jeho rodine, život.
Pre úsporu nákladov je možné použiť jeden - spoločný prúdový chránič, pre všetky zásuvkové okruhy. Vtedy je vhodné použiť na istenie zásuviek dvoj (1+N) pólové ističe. Iba pri ich použití sa dá v niektorých prípadoch rýchlo zistiť, v ktorom okruhu je závada, ktorá spôsobuje vypadávanie prúdového chrániča.