Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?

<< < (3/3)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Omen  08.06.2008, 18:03

Sorry, ale fakt nerozumiem, čo si mám s tým článkom počať ?
Mňa zaujíma, či je nutné tie klasické ističe vyhádzať a dať tam tie dvojité

Zde jsou vyjmenovány případy, kdy se používají. V bytech se jedná pouze o "trend",  nikoliv požadavek. Předpokládám, že to platí i pro SR.

Jura Krikl:
Nesporná ohromna vyhoda dvojpolových jistiu je nesporn+ v použití a proudovým chraničem při hledaní zavady spojení N a PE.

Omen:
OK gentleman - takže tie jednopólové ističe NEMUSÍM vymeniť, aj keď to je TN-S a aj keď to sú nevyhradené zásuvkové okruhy, obsluhované laikmi bez dielektrických rukavíc a 2kW. V budúcich inštaláciach (aj keď žiadne nechystám, keďže sa tým nezaoberám :) zohľadním Vaše doporučenia (ale to by som tam už potom radšej dal tie ističo-chrániče, veď venovať každému 1f okruhu 4 moduly je šialené ...